Подключил ПЛК к ПК по Ethernet. Загрузил проект. Вижу, что все работает. Отключился. Перезапускаю ПЛК, а индикатор Работа не горит. Как сделать, чтобы после перезагрузки контроллер стартовал сам?
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
...и ещё переключатель на ПЛК в режим "Работа" перевести не забыть.Загрузил проект и Меню Онлайн-->Создание загрузочного проекта
Это всё сделано для того (и было в инструкциях!), чтобы:
а) Без команды загрузочного проекта в ПЛК будет запускаться предыдущий проект (или, если его нет - ничего). Это сделано для того, чтобы можно было на лету что-то поменять, загрузить правленный проект и, если с ним что-то не то случилось, просто передёрнуть питание ПЛК и вернуть всё как было.
б) Без положения переключателя в "Работа" проект в ПЛК тоже не загружается. Принцип тот же: если проект настолько адски глючит что завешивает ПЛК (или завставляет его тормозить или постоянно перезагружаться), то его можно не запускать и залить в ПЛК новый проект.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
Cs-Cs, спасибо! Я после опубликования этого вопроса, интуитивно понял, что нужно искать ответ в моей настольной "Библии" по работе с ПЛК ОВЕН (твои интернет ресурсы - "ПЛК ОВЕН 110: Программируем на СodeSYS v2.3" ) . А там с хорошими иллюстрациями и находился ответ! А про переключатель я не знал. Буду постоянно держать его в рабочем положении.
vsa Не за что!! Чёрт, при случае надо будет туда дописать про переключатель этот!
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
Вам большое спасибо! Без Вашей помощи я бы вообще не осилил бы проект. Представляете, более 15 лет работал с совершенно другими контроллерами и средами программирования. А тут возникла проблема с комплектующими и поступило предложение перейти на ОВЕН. Думал, не смогу все перевести в новую среду. Правда, только завтра появится АС4 для конфигурирования модулей расширения. Интересно, а можно без программы конфигурирования настроить модули?
А смысл? Они программируются по протоколу ОВЕН, у всех МВВ свои параметры, для каждого придётся писать программу с его регистрами.
Многие поддерживают автоматически протоколы, а в некоторых протокол выбирается. Если в модулях меняете адреса, протокол или скорость, изменения вступают в силу только после перезагрузки по питанию.