    Я конечно нажимал - загрузки нет, и даже на сайте CoDeSys прошёл регистрацию, но там по бесплатным продуктам такого нет, может не там ищу(скиньте ссылку). Я видеоролики обучения просмотрел до "ДЫР", но никто о такой проблеме не говорит. Где они берут библиотеки: IoDrvModbusBase, 3.5.11.0; IoDrvModbusTCP, 3.5.11.30; Util, 3.5.11.0? Скиньте добрые люди, а то "парюсь" с OWEN 210-й серией и такие мелочи всё положительное впечатление портят.

  3. #3093
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TATARin Посмотреть сообщение
    Я конечно нажимал - загрузки нет, и даже на сайте CoDeSys прошёл регистрацию, но там по бесплатным продуктам такого нет, может не там ищу(скиньте ссылку). Я видеоролики обучения просмотрел до "ДЫР", но никто о такой проблеме не говорит. Где они берут библиотеки: IoDrvModbusBase, 3.5.11.0; IoDrvModbusTCP, 3.5.11.30; Util, 3.5.11.0? Скиньте добрые люди, а то "парюсь" с OWEN 210-й серией и такие мелочи всё положительное впечатление портят.
    Установите этот пакет:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...5.11.7.package

    Вместе с ним установятся нужные библиотеки.

  4. #3094
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Спасибо, я уже сделал. Только открыв пример проекта с сайта овен. В примерах оказались нужные мне библиотеки.

  5. #3095
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Господа и Товарищи. Снова проблемка теперь гружу проект в ПЛК(без ошибок от компилятора) и при нажатии на кнопку старт ПЛК не хочет исполнять проект моргает красным - "программа загружена - исключение". Скрин прилагаю. Ошибок нет.jpg. Как это исправить и не в размере ли кода проблема?

  6. #3096

    По умолчанию

    У Вас же курсор стоит на строке, где произошло исключение. Посчитайте вручную получающееся выражение.

  7. #3097
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Всё, с это мелкой проблемой разобрался. Дело всё в том, что этот проект работал на CoDeSys2.3(ПЛК110), а после конвертации в CoDesys 3.5(ПЛК210-03) появились ошибки. Но появилась снова проблема теперь по подключению СП270 к ПЛК210.

  8. #3098
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Уважаемые знатоки есть проблема. Просмотрел видеоурок - ПЛК210 Видео 8. Настройка обмена в режиме Modbus RTU Master и на 13-й минуте спикер говорит - "максимальное число каналов для каждого слейва составляет 100", а мне на панель СП270 необходимо вывести 190 переменных REAL. Как это сделать вот ломаю голову. Помогите советом или ссылками.

  9. #3099
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TATARin Посмотреть сообщение
    Уважаемые знатоки есть проблема. Просмотрел видеоурок - ПЛК210 Видео 8. Настройка обмена в режиме Modbus RTU Master и на 13-й минуте спикер говорит - "максимальное число каналов для каждого слейва составляет 100", а мне на панель СП270 необходимо вывести 190 переменных REAL. Как это сделать вот ломаю голову. Помогите советом или ссылками.
    Вы можете использовать групповые запросы - т.е. в рамках одного канала можно записать, например, 60 REAL переменных (в виде 120 WORD).
    Для этого с СП270 потребуется разместить эти данные в памяти панели последовательно (например, переменная 1: PSW300-301, переменная 2: PSW302-303 и так далее).

  10. #3100
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Спасибо попробую. А ещё вопрос - каким кабелем подключить панель СП270(порт PLC) к ПЛК210(RS232) пробую КС14 чёт не получается. На старых, то RJ11, а тут RJ45?

Страница 310 из 699 ПерваяПервая ... 210260300308309310311312320360410 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •