Страница 67 из 708 ПерваяПервая ... 1757656667686977117167567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 7075

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #661
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    После удаления визуализаций в проекте появились ошибки:
    [ERROR] ZKT_3_4_v1: C0077: Unknown type: 'Visualization_9__vis'
    [ERROR] ZKT_3_4_v1: C0077: Unknown type: 'Visualization_12__vis'
    [ERROR] ZKT_3_4_v1: C0077: Unknown type: 'Visualization_4__vis'
    Ссылок на данные визуализации в проекте нет. Как быть.
    Очистить все - Перекомпиляция не помогает? Есть возможность выложить архив проекта?

  2. #662

    По умолчанию

    Не помогло. Как можно в личном сообщении отправить?

  3. #663

  4. #664
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Не помогло. Как можно в личном сообщении отправить?
    Ответил вам на почту, на всякий случай, продублирую и здесь: ошибки при компиляции, подобные упомянутым в посте #676, возникают по той причине, что на некоторых экранах проекта к кнопкам привязано действие Закрыть диалог с выбранным системным диалогом FileOpenSave. При удалении этого действия и добавления его заново, ошибки исчезают.

    error_fileopensave.png

  5. #665

    По умолчанию

    Добрый день!
    Требуется программист фриланс codesys 3.5 под спк207!

    Не нашел ветки для поиска программистов на форуме, или плохо искал ?)


    rishatovich@gmail.com
    89224866346

  6. #666

    По умолчанию

    Не получается подключить через WinSCP к ПЛК 323:

    46ca717a6e.jpg
    d7bcffdec8.jpg

    Требует пароль. Пытался разные пароли: 12345, 54321 и пустой пароль.

  7. #667
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ntro123 Посмотреть сообщение
    Не получается подключить через WinSCP к ПЛК 323:

    46ca717a6e.jpg
    d7bcffdec8.jpg

    Требует пароль. Пытался разные пароли: 12345, 54321 и пустой пароль.
    Вместо протокола SFTP выберите SCP. Поле пароля оставьте пустым.

  8. #668

    По умолчанию

    Выбрал SCP, тоже самое:
    83ead95523.jpg

  9. #669

  10. #670

    По умолчанию

    Он БУ (но насколько я понял он вообще не был использован), также он был перепрошит лично мной. Доступ к web-интерфейсу есть по адресу 192.168.0.77.

Страница 67 из 708 ПерваяПервая ... 1757656667686977117167567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •