Страница 321 из 1044 ПерваяПервая ... 221271311319320321322323331371421821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,201 по 3,210 из 10432

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #3201
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kacheg1987 Посмотреть сообщение
    Это то я сделал. Если присвоить мв160-16дн адрес 5 - все получается. В этом случае адрес первго входа 80, последного 95 (всего 16 входов).

    В описании к устройству написано, что максимальный адрес (я так понимаю - устройства) 247. Каждое устройство занимает 2 байта (16 бит).
    ТАк и получается, если у мв160-16дн адрес 5, то 16*5=80 (первый вход); +16 = 95 (последний вход)
    Если у мв160-16дн адрес 247, то 247*16=3952 (первый вход); +16 = 3967 (последний) - так не работает
    Смешались в кучу кони, люди ...

    Адрес устройства (модуля) Вы задаёте сами. Диапазон от 0 до 247.
    А вот адреса регистров жестко прошиты в модуле. Вы их ни как изменить не можете. Какому входу или выходу какой регистр соответствует и написано в руководстве. Ссылку давали выше.

    Допустим у Вас 3 модуля дискретных. Адреса модулей Вы решили допустим задать - 2, 5, 34. И надо считать состояние входов. Забирать значение будем маской.
    Согласно руководству, если не ошибаюсь, маска входов это регистр 51.
    Соответственно опрос ведем:
    Первый модуль - адрес устройства -2, регистр - 51.
    Второй модуль - адрес устройства -5, регистр - 51.
    Третий модуль - адрес устройства -34, регистр - 51.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  2. #3202
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Kacheg1987, в документе, ссылку на который Вам дал уважаемый на этом форуме capzap посмотрите стр.49. Там есть параметр "Битовая маска" его адрес 51 (в десятичной системе). Нулевой бит соответствует первому входу, первый бит - второму входу и т.д. Вам надо опрашивать регистр номер 51 и уже в программе разбирать по битам значение каждого входа. Это все для протокола Модбас. Или у Вас протокол ОВЕН?

    P.S. Уберите, пожалуйста, из своего сообщения нецензурные выражения. На этом форуме это запрещено.

  3. #3203

    По умолчанию

    к сожалению модбас, с протоколом овен я разобрался, там полегче будет, но в сети еще необходимо установить сп270, он овен не поддерживает

  4. #3204
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Kacheg1987, на форуме есть раздел с примерами http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13580
    Примеры для МВ110-16Д есть здесь http://kipshop.ru/Primeri/Modules/05..._MX110+PLC.zip
    Аналогичные примеры есть на диске, который идет с ПЛК.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #3205

    По умолчанию

    Всем спасибо, через маску получилось.
    А без маски нельзя? когда у мв160-16дн был адрес 5, я без всякой маски входы опрашивал

  6. #3206
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    ОВЕН не склоняется <...> уважение
    Склоняется всё, что угодно. Уважать надо свой язык, а не флектофобию юристов и рекламщиков. Мне когда реклама по ТВ изредка попадается, у меня уши вянут от довлеющих над всем остальным именительных падежей.
    А без маски нельзя?
    А зачем без маски? С нею канал гораздо меньше загружается. Что вам в ней не нравится?

  7. #3207
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Склоняется всё, что угодно.
    я не приемлю, когда люди пришедшие на форум за помощью, называют саму фирму овном, намекая на фикалии, а не граматические ньюансы
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #3208
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Очень часто так называю в устной речи, только ударение ставлю на первый слог и не думаю о фекалиях. Ну, если до конца честным быть, то я в бродячих мыслях не раз замечал фишку с ударением, конечно. Но чтобы именно так интерпретировать написанное — как-то не доходило до этого. Я не думаю, что Качег1987 пытается поносить компанию, там даже с большой буквы написано.

  9. #3209

    По умолчанию

    Всем спасибо.........с мв110-16д разобрался, с му110-16р по аналогии тоже работает...........................буксую на аналогах мв110-8А, как прописать параметр входа?

    На данный момент у меня в параметрах universal modbus device c адресом 2, далее registr input module (тип данных word), какой ему прописать адрес?, задатчик типа 4-20 мА на первом входе. В настройках модуля тип датчика выбрал......по протоколу овен данные получалось получать

  10. #3210

    По умолчанию

    На диске в файле с примером для PLC100-R.L_MV110_8AS.pro адрес первого входа 256, почему?????? понять не могу, ставил так же у себя - не работает. в данном примере у нас только разные адреса