Добрый день.
Местная тех. поддержка передала нам информацию.
Мы изучаем причины возникших проблем.
Добрый день.
Местная тех. поддержка передала нам информацию.
Мы изучаем причины возникших проблем.
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой - не получается подключить недавно купленный шлюз ПЕ210 к компьютеру с Windows7 x64 (проверял на нескольких компьютерах) через usb. В диспетчере задач шлюз определяется как неизвестное устройство "GD32 USB CDC ACM". Драйверы с страницы устройства установлены - не подходят, поиск по ID устройства драйверов в интернете ничего не дал. На компьютере с Windows10 x64 шлюз определяется и работает корректно. Более старые шлюзы на компьютере с Windows7 определяются и работают. Подскажите, в чем может быть проблема и как ее решить?
PE210_1.jpg
PE210_2.jpg
Добрый день.
Таки да, Windows7 не может автоматически найти драйвер USB для данного МК (GD32).
Более старые шлюзы работают корректно, т.к. драйвер USB для них устанавливается вместе с конфигуратором.
По поводу решения: попробуйте скормить устройству драйвер вручную.
https://dropmefiles.com/bwlbl
Отпишитесь, если поможет. К сожалению нет под боком машины с Windows 7
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Не скармливается .sys, реакции никакой.
Сейчас inf поищу.
UPD: https://dropmefiles.com/crb6G
Пробуйте
Последний раз редактировалось e.filatov; 21.09.2021 в 11:21.
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Драйвер установился, устройство определилось, но с ошибкой (Код 52) из за отсутствия цифровой подписи. После отключения проверки: "Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39)"
PE210_3.jpg
Печально.
Надо искать установщик с цифровой подписью.
На сайте производителя страница с драйвераvb упала в ошибку.
Пока что, к сожалению, придётся использовать только Windows 10.
UPD: Через чертоги китайских сайтов нашёл что-то
https://dropmefiles.com/gOupf
У меня на 10-ку стал. Пробуйте.
Последний раз редактировалось e.filatov; 21.09.2021 в 11:55.
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Примерно такой же результат.
PE210_4.jpg
Конечно, в первую очередь ее отключил.