Тема: мониторинг котельной, подбор оборудования

  1. #1

    По умолчанию мониторинг котельной, подбор оборудования

    прошу помочь в подборе, ПЛК и ПР Owen еще не использовал, в номенклатуре пока не разбираюсь
    котельная простая, охранник-истопник подкидывает в топку периодически, смотрит за давлением и температурой
    план такой:

    1) и основное, смотреть за работой водяного насоса, как только он замолчал надо врубать сирену или резервный насос (но тогда надо ставить привода на краны, там их 4 шт и они дорогущие, в общем пока сирена), где то тут было реле с подсчетом нагрузки, может его задействовать (если нет нагрузки - врубать сирену)?

    2) мониторинг давления (сейчас для этой цели пользую датчики с али, 4-20 мА), если вне пределов - красная лампочка
    планирую подпиточный и сбросной клапаны, какие лучше?

    3) мониторинг температуры, тоже лампочка или сирена, если не в пределах, т.е. сухой контакт или релейный выход

  2. #2

    По умолчанию

    shkiper Про мониторинг насоса. Тут сгодится что-то, что меряет ток.
    Или ОВЕНовские модули измерения напряжения и тока (нужно по трансу тока на каждую фазу).
    Или ещё у НоваТек есть всякие блоки защиты двигателей, которые по Modbus могут отдавать информацию о токе.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shkiper Посмотреть сообщение
    смотреть за работой водяного насоса, как только он замолчал надо врубать сирену или резервный насос (но тогда надо ставить привода на краны, там их 4 шт и они дорогущие, в общем пока сирена)?
    - зачем привода, когда можно просто клапан на выход каждого насоса?
    Лет 15 уже стоят и пока живые, да и задвижки уже забыл когда закрывал.
    Плюс ко всему АВР (на ПЛК100 собрал) просто включает следующий насос либо при аварии, либо по времени наработки. Естественно имеется и световая, и звуковая сигнализация.

    Цитата Сообщение от shkiper Посмотреть сообщение
    2) мониторинг давления (сейчас для этой цели использую датчики с али, 4-20 мА), если вне пределов - красная лампочка
    планирую подпиточный и сбросной клапаны, какие лучше?
    3) мониторинг температуры, тоже лампочка или сирена, если не в пределах, т.е. сухой контакт или релейный выход
    - по поводу контроля давления и температуры: МВ110 на нужное количество каналов и тот же ПЛК100 запросто справится с их обработкой и выводом дискретного сигнала при аварии.
    - по поводу клапана подпитки: у меня на объекте стоит простой редуктор на 1". Настроен на 3,0 кгс/см². Суть, надеюсь, понятна.
    - по поводу сбросного клапана: в принципе любой подойдёт и тот же ПЛК сможет им управлять.

  4. #4

    По умолчанию

    вот еще умные люди подсказали, что контроль работы насоса проще сделать с помощью датчика потока, есть такие?
    труба в системе 80 мм, температура 60, давление до 3 атм
    Последний раз редактировалось shkiper; 09.07.2021 в 12:02.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shkiper Посмотреть сообщение
    вот еще умные люди подсказали, что контроль работы насоса проще сделать с помощью датчика потока, есть такие?
    труба в системе 80 мм, температура 60, давление до 3 атм
    Есть такие, но не советую связываться. Особенно капризны на маломощных насосах. Часто начинают течь. Давно от них отказались.
    Если у вас предусмотрен контроль давлений, то ничто не мешает вычислять перепад между подачей и обраткой и по нему судить о работе насоса.
    С измерением тока тоже не советую связываться, двигатель на холостом ходу тоже потребляет ток, причём не в разы меньше, чем нагруженный. Другое дело, что этот ток холостого хода в значительной степени реактивный. Но измерение косинуса - отдельная история. С контролем тока будет проблема подстройки порога срабатывания. Да и насос может работать, потреблять нормальную мощность, но не качать сеть, например, при залипании обратного клапана. Будет просто крутить резервный насос в обратном направлении. При этом перепад давления подача-обратка резко упадёт почти до нуля.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Есть такие, но не советую связываться. Особенно капризны на маломощных насосах. Часто начинают течь. Давно от них отказались.
    согласен на все 100%
    могу фото в понедельник залить для ТС как они совсем со временем текут и не работают, а их замена на американских котлах вылетает в нехилую такую копеечку...
    ===
    И лучше уж тогда ПРЭМ использовать, но это отключение, сварщик и т.д. и т.п.
    Намного проще выявлять такого рода аварию обычными преобразователями давления, о чём в принципе и был разговор.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Есть такие, но не советую связываться. Особенно капризны на маломощных насосах. Часто начинают течь. Давно от них отказались.
    Не соглашусь ставил две штуки, стоят уже лет 5 причем один на рассоле в солилке насос 1,5 кВТ, второй на циркуляции в водогрейной котельной насос 2,2 кВт , за все время ни одной поломки

  8. #8

    По умолчанию

    Судя по:
    Цитата Сообщение от shkiper Посмотреть сообщение
    охранник-истопник подкидывает в топку периодически, смотрит за давлением и температурой
    вряд ли там насос больше 200 ватт, вот и попробуйте поймать проток этими убогими датчиками. Обычно у них ненастраиваемая дельта, настраиваешь срабатывание при работающем насосе, выключаешь насос, а датчик не отключается. Настраиваешь отключение, пускаешь насос, а датчик не включается.
    А ещё для его установки потребуются сварочные работы, в отличие от датчика давления, который можно установить через тройник с манометром.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 10.07.2021 в 09:03.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    http://roskip.ru/DanfossFQS не знаю ставил вот такие, подбираешь люмель из набора вот и вся настройка

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Надеюсь такое реле протока должно срабатывать при любом направлении потока, например обратный клапан не до конца закроется, а мы и не заметим!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подбор оборудования при реконструкции котельной. Помогите советом.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.01.2021, 11:28
  2. Подбор оборудования для автоматизации котельной
    от DOLBAK2000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.06.2016, 11:50
  3. Подбор оборудования для 300 DI
    от Kutuzov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 11:52
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 12:53
  5. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 11:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •