Страница 207 из 318 ПерваяПервая ... 107157197205206207208209217257307 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,061 по 2,070 из 3178

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #2061
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mitroshkin Посмотреть сообщение
    В оффлайне запускается все без проблем.
    В онлайн симуляции без динамической адресации все работает отлично.
    Эта нехорошая панель не заливает 2 раз проект без передергивания кабеля, а при передергивании у меня падает система.... Сейчас настрою ip, перезагружусь.

    ..... Та же история. К серверу даже не коннектится. Просто жутко тормозит.
    Поддержка ушла в тину. Не работает эта Динамическая адресация. Придется выкручиваться с помощью контроллера.
    На мой взгляд, это вопрос не к панели, а к корректности сетевых настроек ПК/панели (также, возможно, к антивирусу или чему-то подобному).
    С ПК до панели пинг есть?

  2. #2062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    На мой взгляд, это вопрос не к панели, а к корректности сетевых настроек ПК/панели (также, возможно, к антивирусу или чему-то подобному).
    С ПК до панели пинг есть?
    Панель без динамической адресации опрашивает порядка 300 тэгов и выводит их на экран. Если у меня в тесте нет грамматических ошибок, то с какого она не опрашивает те же тэги со смещением 0?
    Не работает в 315 динамическая адресация внешних регистров!!!

  3. #2063
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mitroshkin Посмотреть сообщение
    Панель без динамической адресации опрашивает порядка 300 тэгов и выводит их на экран. Если у меня в тесте нет грамматических ошибок, то с какого она не опрашивает те же тэги со смещением 0?
    Не работает в 315 динамическая адресация внешних регистров!!!
    В вашем тестовом проекте (который должен "ставить панель в ступор") у меня с СП315-Р тормозов тоже нет - и при смещении 0, и при смещении 20.
    https://dropmefiles.com/W1vJ2

  4. #2064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В вашем тестовом проекте (который должен "ставить панель в ступор") у меня с СП315-Р тормозов тоже нет - и при смещении 0, и при смещении 20.
    https://dropmefiles.com/W1vJ2
    В симуляторе работает? При отключении Ethernet работает? Как узнать версию прошивки панели?

  5. #2065
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    В симуляторе при открытии окна с косвенной адресацией зависает.
    При отключении Ethernet панель будет тормозить - это ожидаемое поведение.
    Узнать версию прошивки - нет возможности.

  6. #2066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Узнать версию прошивки - нет возможности.
    Моей панели минимум пол года....
    Ваш проект:
    После 5 перегрузок панели появилась связь с компьютером. Грузится проект 5 секунд, без Ethernet 40 секунд.
    Окна открываются, закрываются. После простоя пару минут открывается через 35 секунд, после этого открывается быстро. Простой и история повторяется.
    Сейчас переподключусь к ПЛК.

  7. #2067

  8. #2068

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mitroshkin Посмотреть сообщение
    Моей панели минимум пол года....
    Сейчас переподключусь к ПЛК.
    Подключилась, 1,5 минуты работает и зависает. Иногда реагирует на кнопки но данные не выводит.... Потом вдруг опять связь появляется...
    Не нужен нам такой функционал.....

  9. #2069

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Что вы называете "простоем"?
    Панель никто не трогает.

  10. #2070

    По умолчанию

    Мое мнение, что панель просто не умеет автоматически группировать запросы в группы и если этого вручную не сделать то она просто безобразно тихо работает на реальных объектах. Если же все регистры собрать в кучу и опрашивать несколькими запросами то все летает.

Страница 207 из 318 ПерваяПервая ... 107157197205206207208209217257307 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7