    Приветствую всех, уважаемые знатоки прошу подсказку, имеем 2трм1 и 2 тсп Pt100, задача управление вентилятором при достижении определённой разности температур, чтоб понятнее было в гараже на нижнем этаже холоднее чем на верхнем и соответственно конденсата будет настолько больше насколько будет больше разность температур, вопрос какой регулятор выбрать, что выставить в уставках температур?, но температуры могут быть разные на разных этажах, интересует именно разность температур к примеру внизу Т1 5°С наверху Т2 9°С, вентилятор не нужен, а если внизу Т1 5°С а наверху внизу Т2 25°С должен включиться вентилятор чтобы смешать воздух между этажами, заранее спасибо
    Последний раз редактировалось Laviktorovich; 07.05.2021 в 16:15.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Laviktorovich Посмотреть сообщение
    на нижнем этаже холоднее чем на верхнем и соответственно конденсата будет настолько больше насколько будет больше разность температур
    Конденсат появляется на поверхности при её определённой температуре. Температура воздуха здесь не при чём.
    Влажность воздуха, конечно, важна...

    А Ваш замысел реализовать очень просто.
    Последний раз редактировалось Stentor; 07.05.2021 в 16:50.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  3. #3

    По умолчанию

    Так вот и хочу воздух смешивать при большой разнице

  4. #4
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Laviktorovich Посмотреть сообщение
    к примеру внизу Т1 5°С наверху Т2 9°С, вентилятор не нужен, а если внизу Т1 5°С а наверху внизу Т2 25°С должен включиться вентилятор чтобы смешать воздух между этажами, заранее спасибо
    В обоих случаях внизу 5 градусов. Ну, и при чём здесь температура воздуха на втором этаже?
    Вы хотите, чтобы внизу всегда было выше 5 градусов?

    А что за стены? Если там так холодно из-за того, что охлаждает земля, то прогреть их может быть очень непросто. Подавая туда летний воздух с высоким влагосодержанием, можно только увеличить количество конденсата.
    Последний раз редактировалось Stentor; 07.05.2021 в 16:59.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  5. #5

    По умолчанию

    Не всегда внизу 5 там может быть 15 а наверху 35 все равно разность а вот если внизу 15 а наверху 20 разность небольшая соответственно вентилятор не нужен

  6. #6
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Laviktorovich Посмотреть сообщение
    Не всегда внизу 5 там может быть 15 а наверху 35 все равно разность
    Влага в воздухе о разности "ничего не знает".

    Поинтересуйтесь температурой точки росы.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Подавая туда летний воздух с высоким влагосодержанием, можно только увеличить количество конденсата.
    +1. Та самая ситуация, когда интуиция работает неправильно.
    Вот если осушенный воздух подавать. Но это явно не "домашнее" решение ...

  8. #8

    По умолчанию

    Интерпретировал вопрос топикстартера как желание вентилятором осушить нижнее помещение воздухом с верхнего.

    Возможно, есть смысл усложнить условие - если верхняя температура выше 20 градусов (воздух тёплый и сухой) и разность температур выше 5 градусов - включить вентилятор на просушку нижнего этажа.

    Тогда можно попробовать настроить так.

    Но перед включением автоматики, я бы экспериментом проверил, что при включении вентилятора тёплый воздух не попадает мгновенно на нижний датчик и не заставляет его после быстрого нагрева отключить вентилятор.
    Да и просушка происходит ли.

    Если Laviktorovich считает, что хуже не будет, можно попробовать настроить так:

    Т1 25,0 - 1 канал на разрешение по теплой погоде
    Δ1 3,0
    Т2 5,0 - 2 канал по разнице температур между этажами
    Δ2 0,0

    А1-1 02 - охладитель, т.к. должен включаться при повышении температуры наверху (давать разрешение)
    А1-2 01 - вход 1 - датчик температуры верхнего этажа
    А1-5 60 - задержка включения
    А1-6 60 - задержка выключения
    А1-7 60 - минимальное время во включённом состоянии
    А1-8 60 - минимальное время в отключённом состоянии
    А1-9 oFF

    А2-1 02 - охладитель, т.к. должен повышать температуру внизу, т.е. уменьшать разность (Т1-Т2)
    А2-2 03 - на входе разность сигналов (Т1-Т2)
    А2-5 60 - задержка включения
    А2-6 60 - задержка выключения
    А2-7 60 - минимальное время во включённом состоянии
    А2-8 60 - минимальное время в отключённом состоянии
    А2-9 oFF

    b0-4 03 - или подобрать, что удобно видеть на дисплее
    b0-5 oFF - если этот параметр есть в конкретной модели - скор

    b1-0 02 - Pt100 0.00385
    b1-1 0.0 - коррекцию не трогаем
    b1-2 1.000 - коррекцию не трогаем
    b1-7 1 - положение десятичной точки
    b1-8 30.0 - фильтрация - не трогаем
    b1-9 2 - фильтрация - не трогаем

    b2-0 02 - Pt100 0.00385
    b2-1 0.0 - коррекцию не трогаем
    b2-2 1.000 - коррекцию не трогаем
    b2-7 1 - положение десятичной точки
    b2-8 30.0 - фильтрация - не трогаем
    b2-9 2 - фильтрация - не трогаем

    Монтаж - электропитание, датчики (обязательно по 3-проводной схеме, иначе прогрев кабеля будет плохо влиять), выходные реле 1 и 2 канала соединить последовательно нормально разомкнутые контакты.

    Попробуйте собрать такую схему и настройку и проверить на столе. Думаю, будет работать, но проверить самостоятельно не могу - под рукой нет 2ТРМ1 и никогда ещё не пробовал работать с разностями температур.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константин_12 Посмотреть сообщение
    +1. Та самая ситуация, когда интуиция работает неправильно.
    Почему? Давайте сразу на примере.
    Вот прямо сейчас у меня на улице (вчера шёл ливень, сегодня пасмурно):
    +17 градусов
    47% влажность

    В "подвале" температура пусть будет +10 градусов.

    Выпадет ли конденсат из уличного воздуха?
    Почему? Только в числах, что точка росы при температуре такая, при охлаждении уличного воздуха о стены "подвала" до +10 градусов влажность станет столько процентов, по таблице из справочника начнётся выпадение 19% влаги из этого воздуха, что приведёт к плёнке конденсата на поверхностях и т.д.

    Я - неграмотный, поэтому спрашиваю доказательства в виде расчётов.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Почему? Давайте сразу на примере.
    Вот прямо сейчас у меня на улице (вчера шёл ливень, сегодня пасмурно):
    +17 градусов
    47% влажность

    В "подвале" температура пусть будет +10 градусов.

    Выпадет ли конденсат из уличного воздуха?
    С учетом погрешности измерения - выпадет. Точка росы 10.6 град.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 2ТРМ1 вычисление разности значений на входах
    от Tehnopolis в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 08:33
  2. Управление вентилятором дымососа ПЧВ203
    от Pavel93 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.03.2021, 11:41
  3. Первые программы. Управление светом и вентилятором .
    от bobaru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 10:46
  4. Управление печью полимеризации (2ТРМ1 и УТ24)
    от Buzz_k в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 09:18
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 14:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •