Показано с 1 по 10 из 10

Тема: ПЛК304 и библиотека CAA Net Base Services

  1. #1

    По умолчанию ПЛК304 и библиотека CAA Net Base Services

    Здравствуйте!

    Подскажите, пожалуйста, работает ли ПЛК304 с библиотекой CAA Net Base Services?

    Создаю два абсолютно одинаковых проекта для СПК110 и ПЛК304. В СПК110 ФБ NBS. TCP_Client работает, а в ПЛК304 почему-то нет.

    Использую SP5 Patch5, версия CAA Net Base Services 3.5.3.0.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    у вас разные IP адреса клиентов на скриншотках. возможно, в этом дело

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    у вас разные IP адреса клиентов на скриншотках. возможно, в этом дело
    IP адреса верные, для СПК110 - 10.0.8.10, для ПЛК304 - 10.0.6.10.

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    А попробуйте для ПЛК сделать 10.0.8.10 в рамках теста.
    В этом случае ФБ NBS. TCP_Client не включается в работу (xActive = FALSE).
    Изображения Изображения

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    В этом случае ФБ NBS. TCP_Client не включается в работу (xActive = FALSE).
    А СПК при этом отключен? У вас нет ограничения на число клиентов для этого устройства?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    А СПК при этом отключен? У вас нет ограничения на число клиентов для этого устройства?
    Нет, не мешает. СПК и ПЛК подключаю отдельно.

    Вообще, я пишу программу для ПЛК304. Просто, ради эксперимента написала то же самое для СПК, оказалось, что на СПК, по крайней мере, этот ФБ работает.

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Нет, не мешает. СПК и ПЛК подключаю отдельно.

    Вообще, я пишу программу для ПЛК304. Просто, ради эксперимента написала то же самое для СПК, оказалось, что на СПК, по крайней мере, этот ФБ работает.
    Я проверю завтра на своем ПЛК304.

  9. #9

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    У меня проблем не возникает, версия NBS та же.

    2021-04-13_8-39-16.png

    Но, вероятно, у меня более свежая прошивка - вы тоже можете обновить при желании у своего ПЛК:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm...x/PLC304v2.zip
    Спасибо за помощь. Проблема была в том, что соединение устанавливается только, если клиент физически соединение с сервером.

Похожие темы

  1. ПЛК304 библиотека
    от Юлдашев в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2020, 20:22
  2. Адрес канала в MВ110-8A в Trace Mode 6.10 Base
    от ivved в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 17:50
  3. trace mode6(base)+плк150
    от rekbrjaaa в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.05.2013, 04:50
  4. ПЛК304, библиотека modbus
    от Gvenihvivar в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 15:36
  5. Как зарегить OpcEnum в Services для Windows 7?
    от [poison] в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 10:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •