Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Реестр событий

  1. #1

    По умолчанию Реестр событий

    Добрый день. Можно ли в OLogic создать реестр событий. Стоять будет ПР100 или 200, будет например следить за параметрами с какого либо аналогового датчика 24/7 , произошел скачек параметров, и ПР должно записать себе в память это значение, и желательно знать какие были значения до и после скачка (примерно 0.5-1сек) , чтобы человек например в конце смены подключился к ПР и считал когда был скачек(дата, время) и какое значение было было на аналоговом датчике. Возможно ли это сделать на ПР? Может для этого какое либо доп оборудование у овен приобрести? Спасибо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LetO Посмотреть сообщение
    Добрый день. Можно ли в OLogic создать реестр событий. Стоять будет ПР100 или 200, будет например следить за параметрами с какого либо аналогового датчика 24/7 , произошел скачек параметров, и ПР должно записать себе в память это значение, и желательно знать какие были значения до и после скачка (примерно 0.5-1сек) , чтобы человек например в конце смены подключился к ПР и считал когда был скачек(дата, время) и какое значение было было на аналоговом датчике. Возможно ли это сделать на ПР? Может для этого какое либо доп оборудование у овен приобрести? Спасибо.
    Вам нужно архивировать значения ...В ПР это не возможно ,оно не работает с массивами ...
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Вам нужно архивировать значения ...В ПР это не возможно ,оно не работает с массивами ...
    А что можно совместно с ПР поставить? Например в ПР мы видим сигнал с датчика, в определенный момент фиксируем это значение и передаем на какой либо прибор где оно сохраняется с датой и временем , после чего с этого прибора человек подключившись смотрит журнал событий. Сейчас читаю про МДС-200, в паре с ПР можно будет реализовать такую задачу?

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LetO Посмотреть сообщение
    А что можно совместно с ПР поставить? Например в ПР мы видим сигнал с датчика, в определенный момент фиксируем это значение и передаем на какой либо прибор где оно сохраняется с датой и временем , после чего с этого прибора человек подключившись смотрит журнал событий. Сейчас читаю про МДС-200, в паре с ПР можно будет реализовать такую задачу?
    https://owen.ru/owencloud
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Облако не подходит, прибор должен стоять там где о сети речи идти не может, поэтому и стал рассматривать МДС-200, значения должны писаться в свою память, чтобы когда будет необходимость подошел человек с ноутбуком и посмотрел все значения и в какое время они фиксировались.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Можно и в ПР, не надо ля-ля... недавно делали на 9 событий. Фиксирует дату и код аварии.

    Можно увеличить количество, применив другие макросы ПЗУ, например от Сергей308.

    Если надо значения до и после, тут весь процесс займет всю память ПР. Но если фиксировать время скачка и значение скачка, то точно можно...

    Если там связи нет, то будет проще на Raspberry Pi повесить Scada систему и писать все. Даже фиксацию на ПР делать не надо, хотя не помешает. Ибо Scada пишет с определенным периодом временным, например поставите 30 сек запись в базу, а скачек произойдет между ?
    Можно и это зафиксировать, например запись в базу настроить 1 сек, или смотреть в уведомлениях, если настроить пороги канала...
    Последний раз редактировалось melky; 20.01.2020 в 09:40.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Делали проект для фиксации даты-времени включения-выключения дискретного входа. Фиксировались последнине 32 события, мне кажетсяя ничто не помешает записать и значения на аналоговом входе до и после скачка, на 32 события хватит даже энергонезависимой памяти!
    Для формирования события(скачка) предлагаю свой макрос ограничения скорости изменения параметра, можно здесь найти в постах 56 и 59. Если скорость изменения параметра превысит уставку для ограничения, то активируется выход макроса "ограничение", этот же макрос позволит иметь значение до скачка,оно будет на выходе макроса, короче, это можно легко сделать, но возможно Вам потребуется и экстримум значения находить при скачке за какой-то период времени или до изменения направления вектора изменения параметра.

    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32153&page=6
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.01.2020 в 16:04.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Можно и в ПР, не надо ля-ля... недавно делали на 9 событий. Фиксирует дату и код аварии.

    Можно увеличить количество, применив другие макросы ПЗУ, например от Сергей308.

    Если надо значения до и после, тут весь процесс займет всю память ПР. Но если фиксировать время скачка и значение скачка, то точно можно...

    Если там связи нет, то будет проще на Raspberry Pi повесить Scada систему и писать все. Даже фиксацию на ПР делать не надо, хотя не помешает. Ибо Scada пишет с определенным периодом временным, например поставите 30 сек запись в базу, а скачек произойдет между ?
    Можно и это зафиксировать, например запись в базу настроить 1 сек, или смотреть в уведомлениях, если настроить пороги канала...
    Raspberry Pi для меня темный лес. Все же решил остановиться на МСД 200, есть ли мануал по установки связи между ПР и МСД, например такое как ПР200 и СП30.. , как организовать адресацию между ними? Если у меня ПР будет отправлять на МСД две сетевые переменные float значение с датчика 1 и 2, какие адреса поставить в самом МСД? И надо ли с часов реального времени ПР делать сетевые переменные для передачи в МСД, или часы у него есть свои?
    С МСД я как понял не надо будет фиксировать именно скачки показаний , можно выставить сохранение данных с ПРки каждую сек(или меньше, пока не читал возможности) , потом просто спустя N кол во времени(сколько позволит SD карта) подключится к МСД и посмотреть всю таблицу значений каждой секунды?
    Последний раз редактировалось LetO; 20.01.2020 в 11:09.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    каждую секунду если писать, то флешки мрут как мухи...

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Когда-то писали в МСД-100(раньше был такой), так вот для 20 параметров при периоде записи = 10 секунд архив файла за сутки составлял 2-3 МБ, короче, чтобы однократно записать флешку на 8ГБ, около 8 лет потребуется, ресурса флешки хватит даже Дункану Маклауду!
    И, я так думаю, это не такая уж и непосильная задача, название прибора записать на бумажке, если память никудышняя!!!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.01.2020 в 11:37.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Копирование событий
    от Александр Бояркин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 20:55
  2. Создание событий
    от mesh в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.03.2018, 00:09
  3. Кнопка событий
    от ivydy в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 13:52
  4. [ПЛК][ИП] Статистика событий и пр.
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 11:24
  5. Реестр
    от evgeha в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 19:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •