Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: Настройка коэф. регулирования ТРМ32

  1. #1

    По умолчанию Настройка коэф. регулирования ТРМ32

    Здравствуйте. В приложении график регулирования температуры в контуре отопления 9-ти этажки. Характерны колебания темп. подачи. Каким образом поменять коэф. ПИД регулятора ТРМ32-Щ4 для уменьшения амплитуды этих колебаний?
    На котле регулятор Riello TMR2 с механическими термостатами 1-ой и 2-ой ступени. Каким образом устанавливать температуру на котле, чтобы укладываться в график отопления.
    Зависять ли колебания от этих установок? Каким образом увязать ТРМ32 и регулирования темпер. в котле?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_3.png 
Просмотров:	238 
Размер:	85.7 Кб 
ID:	53655  

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Если термостаты управляют котлом, то ПИД ТРМ что делает?

  3. #3

    По умолчанию

    На колебания температуры будет влиять практически всё.
    Начиная от того что скачет температура наружнего воздуха, постоянно "ломая" график, заканчивая люфтами в трехходовых вентилях...

  4. #4

    По умолчанию

    Подозрительно то, что у вас все тренды зазубрены, причём период колебания у всех одинаков. Не может же уличная температура скакать вверх-вниз с периодом в минуты? Соответственно, скачет и вычисленная по графику температура подачи, а уж ПИД регулятор эти скачки усугубляет. Надо существенно увеличивать интегральный коэффициент и уменьшать пропорциональный. Отопление - система весьма инерционная, быстро реагировать на колебания ей ни к чему. Этим она только расшатывает теплосеть температурными расширениями, что со временем приводит к нарушениям герметичности резьбовых соединений.
    Я не вижу графика температуры котла. Правильно ли у вас выставлены температуры ступеней? Горелка реально работает в двухступенчатом режиме? Т.е. работает на первой ступени, при снижении температуры переходит на вторую, затем при достижении температуры возвращается на первую? Период колебаний трендов совпадает с периодом включения/выключения 2 ступени?
    Уставка термостата 1 ступени выше уставки 2 ступени?
    Создаётся ощущение, что у вас запуск горелки каким-то образом влияет на показания наружной температуры. Датчик наружной температуры какого типа? Подключение трёхпроводное? Линия проложена не рядом с силовыми цепями горелки? Она не подвергается нагреву от трубопроводов и конструкций?

  5. #5

    По умолчанию

    Температура на котле установлена 60 град. Похоже, что колебания совпадают с включениями/откл. котла. Теплотрасса очень маленькая.
    Не понятно на какую темпер. установить котел. Если по наружной задано 60, то и котёл ставить на 60 град? Или установить на 80, а трёхходовой сам будет регулировать? Уменьшит ли это раскачку?
    Можно ли температуру котла вывести на темпер. ГВС ТРМ32, т.к. ГВС нет в системе?
    Установолен Riello TRM2 с механическимим регуляторами темпер. Для вывода темпер на график нужно ставить ещё прибор ТРМ.
    Последний раз редактировалось Антон_Б; 28.02.2021 в 12:32.

  6. #6

    По умолчанию

    Скажем так, а зачем в этой схеме ТРМ вообще?

  7. #7

    По умолчанию

    Гидравлическая схема котельной есть?

  8. #8

    По умолчанию

    Схема элементарна. Котёл, трёхходовой клапан, сетевой насос. Стоял трёх-ходовой , решили его задействовать. Только стоит он на подаче
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_2.jpg 
Просмотров:	205 
Размер:	25.0 Кб 
ID:	53667  
    Последний раз редактировалось Антон_Б; 28.02.2021 в 20:32.

  9. #9

    По умолчанию

    И зачем этот баян?
    Уж лучше гидроаккумулятор.

  10. #10

    По умолчанию

    Температура на выходе из котла всегда должна быть выше, чем требуется. Коэффициенты подбираются сугубо индивидуально для каждого объекта. Судя по вашему графику явно прибор не настроен.
    Для примера график с моего объекта. ТРМ32-Щ4
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	556.JPG 
Просмотров:	324 
Размер:	248.3 Кб 
ID:	53677

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ212.Настройка ПИД регулирования.
    от VVS_123 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.10.2022, 11:41
  2. ТРМ 12 для Регулирования ГВС
    от sergusha в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 08:03
  3. ТРМ 151. Ошибки регулирования. Настройка ПИД
    от pistoletov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.06.2017, 14:25
  4. подстроить коэф.пид
    от николай72 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 21:45
  5. настройка трм32
    от cpuon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.12.2007, 05:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •