Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Задержка при опросе СПК110 модулей

  1. #1

    По умолчанию Задержка при опросе СПК110 модулей

    Имеем систему, состоящую из СПК110[01] как мастер и слейвы: МВ110-224.8А; МВ110-224.16Д; МУ110-224.8Р; МУ110-224.16Р; ПЧВ ПЧВ204-15К-В подключенные по RS 485 Modbus RTU. Необходимо при наличии сигналов на определенных дискретных входах включать соответствующие дискретные выходы. На ПЧВ задаем и считываем частоту. При этом задержка от поступления сигнала на дискретный вход до срабатывания выхода порядка 4 сек. Увеличится ли быстродействие, если разнести аналоговый модуль на один com порт, модули дискретных входов и выходов на другой com порт, а ПЧВ - на третий? При отключении модуля ПЧВ из компиляции скорость срабатывания увеличилась до 1-1.5 сек.

  2. #2

    По умолчанию

    Сколько регистров Вы окрашивание на ПЧВ?

  3. #3

    По умолчанию

    Еще интересно как проложен кабель RS485 и из чего состоит. Если не все пакеты из-за шума доходят, то же будут тормоза похожие.
    Терминирующие резисторы обычно стоит ставить.
    Похожее иногда видел, когда поднес к панели индуктивный прозвонщик. Треск услышал.
    Это была синусоида в цепи постоянного напряжения, тоже ничего хорошего.
    Сделал качественно заземление, скорость обмена возросла.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    К вышесказанному.
    Абсолютно не лишним будет экранировать кабель от ПЧ к двигателю. Это основной источник помех в радиодиапазоне.

  5. #5

    По умолчанию

    И СПК и все модули и ПЧВ стоят в одном шкафу, соединены просто одной витой парой вытащенной из разделанного кабеля, есть ли смысл в терминаторах, если вся длина витой пары 1.5-2м

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    К вышесказанному.
    Абсолютно не лишним будет экранировать кабель от ПЧ к двигателю. Это основной источник помех в радиодиапазоне.
    Задержка срабатывания не зависела от того работает ли двигатель или выключен

  7. #7

    По умолчанию

    И? Как опрашивание, через шаблоны или в рукопашную? Проект выложите, желательно только в части опроса.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    И? Как опрашивание, через шаблоны или в рукопашную? Проект выложите, желательно только в части опроса.
    Все модули и ПЧВ через шаблоны, расходомер - вручную прописывал регистры опросаРегистры.pngСПК.png

  9. #9

    По умолчанию

    Станислав2988 Добро пожаловать в мою любимую тему оптимизации опроса.
    1. Выдранную витую пару надо по любому заменить на нормальный кабель с экраном.
    2. Модуль AI не на что не влияет - для Modbus это просто ещё одно устройство
    3. Тормоза будут связаны с тем, насколько быстро CodeSys опрашивает устройства. Чем их больше, тем больше и время реакции.
    Уменьшить его можно:
    а) Уйти от библиотек модулей (они упрощают настройку, но увеличивают время опроса) и вручную добавить их как Modbus-Slave устройства и руками задать нужные их регистры для опроса (причём лучше опрашивать их подряд одним запросом, чем на один регистр слать один запрос).
    б) Заморочиться с нестандартными способами опроса (библиотеки OwenCommunication или аналогичные).
    в) Проверить, какое время выполнения у задач в ПЛК. А то вдруг там сама задача тормозная ещё...

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Станислав2988 Добро пожаловать в мою любимую тему оптимизации опроса.
    1. Выдранную витую пару надо по любому заменить на нормальный кабель с экраном.
    2. Модуль AI не на что не влияет - для Modbus это просто ещё одно устройство
    3. Тормоза будут связаны с тем, насколько быстро CodeSys опрашивает устройства. Чем их больше, тем больше и время реакции.
    Уменьшить его можно:
    а) Уйти от библиотек модулей (они упрощают настройку, но увеличивают время опроса) и вручную добавить их как Modbus-Slave устройства и руками задать нужные их регистры для опроса (причём лучше опрашивать их подряд одним запросом, чем на один регистр слать один запрос).
    б) Заморочиться с нестандартными способами опроса (библиотеки OwenCommunication или аналогичные).
    в) Проверить, какое время выполнения у задач в ПЛК. А то вдруг там сама задача тормозная ещё...
    Почему-то сильно тормозил опрос ПЧВ, при переводе его на другой com порт СПК, быстродействие увеличилось в разы

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Скачки показаний при опросе
    от alixx в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 06:06
  2. Настройка связи модулей с СПК110
    от Toschka в разделе СПК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 11:21
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 22:43
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 13:41
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 17:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •