Для быстрых входов нужно использовать модули ввода/вывода, сами ПЛК "ТЛ" не поддерживают режима для DI счетчик импульсов.
2019-12-13_135133.png
Для быстрых входов нужно использовать модули ввода/вывода, сами ПЛК "ТЛ" не поддерживают режима для DI счетчик импульсов.
2019-12-13_135133.png
Возможно ли объект "Аналоговый ввод" или любой объект из палитры "Управление" сделать и на чтение и на запись переменной? Дело в том что мой проект управляется с Openhab и из телемеханики, в случае ввода данных из визуализации телемеханники openhab и энлоджик корректно воспринимают значение переменной, в случае же ввода значения из Openhab по шине modbas энлоджик воспринимает значение переменной нормально, а визуализация не изменяет ее значение потому как настроена только на чтение. Наверняка как то предусмотрели данный вопрос, подскажите как реализовать. Спасибо
Название группы "управление" подразумевает, что мы обращаемся к переменным (в нашем случае, по протоколу modbus-RTU) с целью изменения значения, соответственно мы пишем в переменную то или иное значение, - отправляем пакет в определенном формате (формате modbus), чтобы получить состояние этой переменной мы должны отправить еще одну команду определенного формата по нужному адресу. Для получения состояния нужно использовать элемент визуализации, который привязывается к сигналам для чтения состояния, например из группы стандартные - "значение параметра" или "семисегментный индикатор".
Добрый день.
Вопрос по работе модуля Отчеты.
Создан проект, база данных в "Истории", в которую занесены некоторые параметры. Открываю модуль Отчеты, перехожу в Режим настройки, а элемент Добавить неактивен. В чем может быть проблема? На форуме не нашел порядка работы с данным модулем.
запустите модуль "отчеты", включите режим редактирования F6, затем откройте "дерево рапортов" - F3, создайте новый рапорт 2019-12-26_095421.png
Сергей, добрый день.
Вопрос по работе проекта по сети.
Создан проект, организовано сетевое взаимодействие сервера и клиента, как описано в Ваших инструкциях.
Версия Телемеханики на сервере и на клиентском компьютере не лицензирована. В каком виде должна работать визуализация на удаленном рабочем месте или не будет работать вообще? И достаточно ли будет установить бесплатный программный ключ на удаленное рабочее место, чтобы сетевое взаимодействие заработало, при этом, используя, Телемеханику на сервере без лицензии. Времени работы сервера 2 часа достаточно, проект создан для демонстрационных и учебных целей. И как можно получить программный ключ на 50 каналов?
С уважением, Денис.
На сервере должна быть регистрация хотя бы 50 бесплатных сигналов для Телемеханики ЛАЙТ, удаленное рабочее место должно иметь ключ аппаратной защиты SCADA-ARM, по-другому никак работать не будет. чтобы получить регистрацию на 50 сигналов нужно оставить заявку на странице программного обеспечения: https://owen.ru/product/scada_sistem...egistraciyu_PO
Добрый день!
Снова подниму тему про управление "Выключателем" так как в последней версии 1.1.8 нет "описание ФБ можно ознакомиться в справочной системе "Телемеханики Лайт" и не проще уже было необходимые настройки перенести в новое меню телеуправления? Если уж ПЛК-323 позиционируется как "для энергетики" то и работать должно по общепринятым канонам телеуправления без костылей и скриптов. Сейчас запускаю РЭС, у меня 80 устройств ПЛК-323 и к ним в среднем по 3-4 МУ110-16Р и прочего подключено(с разными наборами данных), смонтировано и прошито другими спецами. ПЛК-323 в поле на расстоянии от 500м. до 300км. от меня. GPRS тот еще живчик и чтение конфигурации в среднем 3-5 мин. с кучей ошибок и повторов. Теперь выходит нужно выкачивать все конфиги, делать кучу скриптов для каждого ТУ и заливать обратно. Или есть альтернатива?
UPD. При анализе файла справки выявлено множество недостающих файлов, так что вот как-то так .
Последний раз редактировалось Константин_КА; 28.01.2020 в 20:09. Причина: Скрин
Нашел живое РЭ, там на странице 180:
4.10.2 Управление выключателем
Префикс ФБ: УпрВыкл
Полное название: Управление выключателем
Код: 164
Мультиканальность: нет
Назначение: Функциональный блок предназначен для формирования сигноалов управле-
ния выключателем
Описание: Команды управления формируются в виде импульсов на выходах № 01 «Вклю-
чение» и 02 «Выключение» в зависилости от состояния входа № 01 «Команда». Импульсы
формируются 1 раз после прехода из одного состояния в другое на входе № 01 «Команда».
Длительность импульса задается входом 03 «ДлитИмпульса», если ее задать равной 0, то
длительность импульса будет равна периоду выполнения задачи пользователя. Длительность
импульса всегда кратен периоду задачи, и меньше него быть не может. ФБ детектирует не
само значение на входе 01 «Команда», а пеход из одного состояния в другое, и в зависимо-
сти от типа значения на входе генерирует импульс на соответствующем выходе.
Назначение входов-выходов функционального блока «Управление выключателем» при-
ведено в таблице 94.
Справка_Упр.Выкл.jpg
http://kaskad-asu.com/images/files/klogic/KLogicRP.pdf
UPD. Добавил ФБ.
Вопрос: Как теперь ему подсунуть:
1. На вход - адрес из МЭК-104 по которому прилетает ТУ
2. На выход - адреса реле на разных МУ.
Заранее благодарен
В общем как настроить разобрался, только для этого необходимо куча лишнего времени и мой пламенный привет наладчикам и всем к этому безобразию причастным лицам.
На сим, откланиваюсь - работы вагон и маленькая тележка.
Последний раз редактировалось Константин_КА; 28.01.2020 в 21:20.
Привязка параметров к функциональным блокам осуществляется методом drag-n-drop (перетаскиванием нужного параметры из левой части - конфигурации ПЛК на "вход"/"выход" ПЛК.
https://owen.ru/product/scada_sistem...ika_lajt/video занятие №1, видео №2, время - 3:50