Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 53

Тема: ТТР!! как токое может быть ???

  1. #31

    По умолчанию

    высказывание класное ! от части происходит так как вы описали .

    Вопрос гуру ! 18кВт. ТТР какой мощности надо ставить?

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Как-то сталкивался с кратковременными бросками напряжения по одной фазе. (Почти больше месяца длились, потом исчезли) Помогла вот эта штучка http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9285 Установил на каждую Фазу в распред. шкафчике. за этот месяц один варистор почти полностью разрушился, но проблем от этих скачков я уже не имел.
    В этой фразе имел ввиду следующее: при нессиметричной нагрузке или наличии высокого переходного сопротивления в цепи фаз или рабочего нуля (т.е. шкаф питается от КТП через кучу промежуточных РП,... ,РШ или что тоже возможно по КЛ(ВЛ)-0,4 на которой иметтся достаточное колличество скруток) - возможен перекос напряжения между фазами при включении нагрузки (т.е.при включении приходит дежурный электрик с указателем (бывает тестер но редко) демонтрирует наличие трех фаз и нормального напряжения на них и считая свой долг выволненным спокойно включает установку, после включения проиходит перекос напряжения но это как правило его уже не волнует он свой долг выполнил!). И тогда при повышении наряжения (не импульсно а постоянно) происходит увеличение тока, что может вызвать перегрузку по току ТТР и соответственно выход из строя!

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от M.Nikulov Посмотреть сообщение
    Вопрос гуру ! 18кВт. ТТР какой мощности надо ставить?
    Вопрос не совсем корректный, чтобы подобрать ТТР нужно знать как включены ТЭНы (сколько групп, по сколько кВт, по какой схеме включения ...).
    Если трехфазные 380В (по схеме звезда) то смотреть нужно в сторону трехфазного реле на 60А, -HT6044ZD3 (...ZA2) + радиатор РТР036
    Если же это отдельные группы разбитые по фазам по схеме включения "звезда с нулем" тогда вообще рассматриваем как группы однофазных ТЭНов (на 220В) и варианты выбора ТТР зависят от мощности по группам ...

    Обобщенно таблицы выбора ТТР с рекомендуемыми токами нагрузки приведены на странице http://www.kippribor.ru/?id=484 а таблица подбора радиатора по количеству и типу реле от допускаемого тока нагрузки на этой странице http://www.kippribor.ru/?id=473

    Еще раз подчеркну, что вопрос использования доп. средств и в том числе варисторов в коммутируемой цепи решается по ситуации на месте, но лучше всегда делать выбор в пользу использования. Однако надо помнить что варистор это не панацея и помогает лишь "срезать" импульсные скачки напряжения, а при затянувшемся превышении напряжения -вызвать собой короткое замыкание чтобы повлечь сработку защитных устройств (автомата, предохранителя). От рассеиваемой мощности варистора будет зависеть то какую энергию он сможет "поглатить на себя" без разрушения и если этой мощности недостаточно, либо защитные устройства выбраны неправильно и запаздывают в сработке, то он просто напросто разрушиться (рассыпится, взорвется...и т.п.). Но это будет лишь сигнал к тому что нужно пересмотреть методы защиты, либо использовать более качественное питания.

  4. #34

    По умолчанию

    Согласен ,что контактные системы в плане безопасности вернее,
    но в плане надёжности коммутаций - нет
    Если применять последовательное включение двух коммутаторов, когда первым включается и последним выключается механика, а пусковой ток и размыкающее ЭДС отдать на ПП. Да дороже, но и гораздо долговечней, безопасней.

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей k Посмотреть сообщение
    Согласен ,что контактные системы в плане безопасности вернее,
    но в плане надёжности коммутаций - нет
    Если применять последовательное включение двух коммутаторов, когда первым включается и последним выключается механика, а пусковой ток и размыкающее ЭДС отдать на ПП. Да дороже, но и гораздо долговечней, безопасней.
    Не последовательное, а параллельное соединение механического и электронного ключей. Механика включается последней, а выключается первой. В этом случае механический ключ прослужит дольше, а электронный ключ будет греться меньше.

  6. #36

    По умолчанию

    Самое главное для долговечной жизни ТТР охлаждение и запас по току. Защита 80 градусов по радиатору - это не панацея, кристалл то при этом под 120 градусов может нагреваться, а это уже однозначно старение.

  7. #37

    По умолчанию

    Ясно одно - запас по току ТТР должен быть минимум двойной + хороший радиатор, проверено неоднократно - в такой ситуации все работает долговечно!

  8. #38

    По умолчанию

    Двойной запас , потому что тиристоры стоят по мощности впритык , да еще в пластмассовом корпусе.
    Да и по напряжению , тоже впритык , 800 В, щи то по моему мнению маловато для 380 В.
    Последний раз редактировалось Iroha Uta; 29.08.2015 в 13:32.

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Бондаренко Посмотреть сообщение
    Радиаторы соответствуют общепринятому в мире типу профиля. Конструкция ?
    Конструкция наиболее технологичная(изготовление выдавливанием через фильеру под давлением), удобная для продува вентилятором.

    хм ... если знаете теплотехнику или общаетесь с тепловизорами то думаю поймете почему конструкция такая, хотя какая она -обсуждать не вижу смысла... можете использовать другой радиатор какой больше "нравиться" но его расчет под нагрузку тогда обязательно сделайте.
    Мсье знает толк в развлечениях.
    Наиболее эффективный радиатор - игольчатый, вот только делать его...
    Цена тоже будет некислая.

  10. #40
    Пользователь
    Регистрация
    14.02.2015
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Озадачился вопросом безопасности ттр. Проанализировал ситуации, почитал форум. Это было ОГРОМНОЕ, ОГРОМНОЕ разочарование. Применять твердотельное реле как самостоятельное устройство почти нигде не получается, за исключением игрушек.

Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 08:31
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 17:07
  3. мв110-8ас перестал быть скоростным
    от AntoNechayuk в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 14:11
  4. Может ли кто помочь ? :)
    от ulsan в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 12:29
  5. Может кто подскажет
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 16:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •