Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ТРМ 210

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    14.07.2010
    Адрес
    Волгодонск, Ростовской
    Сообщений
    21

    По умолчанию ТРМ 210

    ТРМ 210-Щ2-С3. В схеме имею 6 приборов, при срабатывании конечного выключателя необходимо блокировать работу всех регуляторов.
    Вопрос: можно ли заблокировать все регуляторы одним контактом или необходимо размножить контакты через промежуточные реле?

  2. #2

    По умолчанию

    Мы не рекомендуем объединять второй вход приборов для запуска\остановки регулирования. Лучше размножить через промежуточные реле.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    14.07.2010
    Адрес
    Волгодонск, Ростовской
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Спасибо. Я так и подумал, но маленькая надежда была.

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    Скажите пожалуйста, можно ли связать ПИД-регулятор ТРМ210 (с аналоговым выходом) и ПЛК110 по RS-485 таким образом чтобы:
    - измерять и регулировать величину ПИД-регулятором при помощи ТРМ210;
    - передавать сигнал выходной мощности (параметр "o") в ПЛК;
    - затем передать обработаный в ПЛК сигнал на аналоговый выход ТРМ (параметр "r.out").
    Т.е. хочется использовать ТРМ в режиме АЦП, ЦАП, задатчика уставки и ПИД-регулятора.
    Если это возможно, то какие изменения в настройках ТРМ210 нужно выполнить.

  5. #5

    По умолчанию

    Vit_K,
    Ваши условия выглядят немного странно
    Какая исходная задача стоит? Возможно, она решается другим способом.

    В ТРМ210 есть режим внешнего управления выходными устройствами: см. список параметров http://www.owen.ru/uploads/ki_parame..._p_brtd_a3.pdf

    Правда не знаю, будет ли при этом продолжать работать сам алгоритм (т.е. адекватные ли значения будут в параметре "Выходная мощность ПИД-регулятора" в режиме внешнего управления).

  6. #6

    По умолчанию ТРМ210 и унифицированный сигнал

    Имеется тензодатчик с унифицированным выходом 4-20мА.
    Хотим подключить его к ТРМ210 с целью автоматизации регулирования усилия на тензодатчике. НО! Оператору нужно видеть настоящие значения с тензодатчика - в килограммах, и значение усилия по RS-485 тоже должны передаваться в килограммах.
    Я почитал инструкцию, но решил уточнить, можно ли откалибровать прибор таким образом, чтобы он показывать реальное значение величины усилия на тензодатчике?
    Читал раздел 6.2.3.2

  7. #7

    По умолчанию

    Читал раздел 6.2.3.2
    Может, тут почитать?
    6.2.1.3 Установка диапазона измерения.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от валерий59 Посмотреть сообщение
    Может, тут почитать?
    6.2.1.3 Установка диапазона измерения.
    Русский язык богат и многогранен, но нужно быть китайцем чтобы такими словами охарактеризовать масштабирование аналогового сигнала в физическую величину: "установка диапазона измерения".
    Бред.

    Валерию - спасибо за подсказку.

  9. #9

    По умолчанию

    Вопрос по ПИД регулятору ТРМ210. в процессе вырабатывания регулирующего воздействия что ТРМ210 выдаёт на выходе?

    Другими словами. Надо с ТРМ210 выдавать управляющее воздействие через ПЧВ (ОВЕН) на двигатель вентилятора. Хотелось бы, чтобы регулятор ТРМ вырабатывал сигнал 4-20 мА, который ПЧВ расценивал бы как задание 0-50 Гц (соответствие прописывалось бы в ПЧВ как 3-02 = 0 и 3-03 = 50 а 3-15 = 1).

    Попутно вопрос по ПЧВ знатокам: в данном режиме работы обьекта, ТРМ является ПИД регулятором, а ПЧВ должен просто значение задания реализовать на выходе своём, без включенного в ПЧВ ПИ-регулятора. управляем аналоговым входом (клемма 53).

    Вот как то так. Если сумбурно написал, извините, сильно торопимся, сами вникнуть быстро не успеваем, тем более попробовать поиграться.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •