Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 30 из 30

Тема: ПР200 + ПЧВ. Частота не соответствует заданию по RS485

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    to0freak
    Еще раз - посмотрите на самом частотнике заданную частоту, и фактическую выходную. Если заданная будет равна той, что вы задаете по шине, то ПР и шина не причем. А делать отличие от заданной сам частотник может разными параметрами, например уровнем скольжения, банальной коррекцией (сумма\разность двух источников задания частоты) или еще какие "энергосберегающие" свистогремелки типа "автоматического управления выходным напряжением".
    Действительно при задании 100% частота плавает в районе 50Гц, но не соответствует ей точно. И всё-таки это странно, что частотник самостоятельно выходит за пределы задания и верхней частоты двигателя.
    Последний раз редактировалось to0freak; 14.11.2019 в 11:03.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    to0freak
    Вы так и не ответили на вопрос - заданная частота на ПЧ соответствует той, что задает ей ПР?

  3. #23

    По умолчанию

    Нет, при задании 100% фактическая частота отличается от верхнего задания в ПЧ. Причём она превышает предел частоты самого ПЧ - что для меня вообще дико.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Еще раз - не интересует фактическая частота. Интересует соответствие переданной с ПЛК и принятой в ПЧ частоты.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Еще раз - не интересует фактическая частота. Интересует соответствие переданной с ПЛК и принятой в ПЧ частоты.
    судя по всему человеку необходимо сначала изучить настройки частотника

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Еще раз - не интересует фактическая частота. Интересует соответствие переданной с ПЛК и принятой в ПЧ частоты.
    ПЛК задаёт не частоту, а задание в процентах. Я сказал об этом несколько раз. Задание в процентах переданное и полученное идентичны. При задании 100% и верхнем пределе задания в частотнике 50Гц - рабочая частота должна быть 50Гц и не выше. По факту же она превышает верхний предел. Аналогичная ситуация происходит при минимальном задании - фактическая частота может как превышать, так и быть ниже нижнего предела задания. И происходит это на всех ПЧ, сброшенных до заводских установок. Причём на каждом максимальная частота различная, но ни на одном не соответствует 50Гц.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Передача уставки происходит без ошибок, значит связь ПЛК-ПЧ работает как надо. Превышение выходной фактической частоты делает сам ПЧ. Одни из причин - компенсация скольжения в ПЧ и неравномерность нагрузки на двигателе. Система ПЧ-двигатель в вашем случае без обратной связи, что так же имеет значение. Но даже на сервоприводах с обратной связью наблюдается некая девиация выходной частоты. В разы меньше, чем при классических ПЧ и двигателях, но тем не менее. Даже на высокоточных сервоприводах с энкодерами на полтора миллиона линий и синхронными моторами есть незначительные колебания.
    Такова селяви, как говорят некоторых европах.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Передача уставки происходит без ошибок, значит связь ПЛК-ПЧ работает как надо. Превышение выходной фактической частоты делает сам ПЧ. Одни из причин - компенсация скольжения в ПЧ и неравномерность нагрузки на двигателе. Система ПЧ-двигатель в вашем случае без обратной связи, что так же имеет значение. Но даже на сервоприводах с обратной связью наблюдается некая девиация выходной частоты. В разы меньше, чем при классических ПЧ и двигателях, но тем не менее. Даже на высокоточных сервоприводах с энкодерами на полтора миллиона линий и синхронными моторами есть незначительные колебания.
    Такова селяви, как говорят некоторых европах.
    Я согласен, что между заданием ПЛК и частотой ПЧ может быть разница, меня не это смущает, а то, что ПЧ превышает выставленную максимальную частоту. Тот же частотник если сам управляет через ПИД, или работает на заданной через энкодер частоте, пределы задания не превышает.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    ПИД и энкодер - это и есть обратная связь.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    ПИД и энкодер - это и есть обратная связь.
    Прочитал выше про энкодер и на ночь глядя ошибочно указал его, не энкодер, конечно, а потенциометр.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. ПР200 нужна помощь с RS485
    от r.rabochiy в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 06:01
  2. ПР200+ардуино+RS485
    от vadilen в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.12.2017, 11:57
  3. ПР200 проблемы работы с RS485
    от jura656 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.10.2017, 12:52
  4. Пр200 + ПЧВ управление по RS485 Modbus
    от pr200 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 09:52
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 11:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •