Показано с 1 по 10 из 10

Тема: ТРМ-212 и Данфосс AME 10

  1. #1

    По умолчанию ТРМ-212 и Данфосс AME 10

    Здравствуйте, необходима помощь в подключении к аналоговому выходу.
    Имеем контроллер ТРМ 212 и электропривод Данфосс АМЕ 10
    (док. на привод: http://danfoss.ipapercms.dk/Heating/...rceLanguage=ru)
    Возможно ли заставить их работать вместе, т.к. у данофосса аналоговый вход только +U (т.е. Y - по схеме). Контроллер управляющий сигнал выдает, но на приводе его проверить нельзя, т.к. питание привода переменка 24.
    Данфосс говорит мол -U ему не нужен, подключили правильно.

  2. #2

    По умолчанию

    Стандартное жлобство Данфоса...
    Лечится просто:
    Питание подключаете как указано, а управляющий: "+" - на управляющую точу, "-" - на общую (минус питания).
    Всегда было интересно а где люди 24 переменки берут, почему питание не 220???

  3. #3

    По умолчанию

    где люди 24 переменки берут
    боюсь там же где нестандартные шляпки для винтов ... правда тут наши китайские друзья быстро помогают...
    или у производителя железяки (мало того, железяку купил за пару килобаксов а то и больше, так еще БП к ней за пару сотен вечнозеленх купи, а то гарантия слетит...)

  4. #4

    По умолчанию

    Меня действительно интересует зачем люди берут модификации белимо (и иже с ним) с питанием 24 переменки...

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Меня действительно интересует зачем люди берут модификации белимо (и иже с ним) с питанием 24 переменки...
    1. По соображениям электробезопасности.
    2. Сколько ставили эл приводы белимо было по барабону 24 В переменка или постоянка.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от k-kont Посмотреть сообщение
    1. По соображениям электробезопасности.
    2. Сколько ставили эл приводы белимо было по барабону 24 В переменка или постоянка.
    Электробезопасность и на 220В можно соблюдать, а вот переменки 24В где берете? Может это какие то жутко распространенные устройства, и я о них не слышал???

  7. #7

    По умолчанию

    Жутко редкие трансформаторы 220/24В

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Стандартное жлобство Данфоса...
    Лечится просто:
    Питание подключаете как указано, а управляющий: "+" - на управляющую точу, "-" - на общую (минус питания).
    Всегда было интересно а где люди 24 переменки берут, почему питание не 220???
    У меня тоже возникал такой вопрос. Исходя из собственных знаний нарисовал схему подключения, отправил в support@owen.ru, общался после этого с Максимом Крецом, но конкретного ответа не получил. Жду до сих пор ответа(уже не меньше 3-х недель).
    Андрей, подскажите, пожалуйста, правильно ли подключение?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	scheme.jpg 
Просмотров:	460 
Размер:	273.5 Кб 
ID:	1468  
    Вацис

  9. #9

    По умолчанию

    Да, если Y - управляющий сигнал, а U - обратная связь

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Да, если Y - управляющий сигнал, а U - обратная связь
    Спасибо большое.
    Вацис

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •