Страница 54 из 111 ПерваяПервая ... 444525354555664104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 1109

Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ

  1. #531

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Да, не туда выложили - скачайте снова.
    В продажу версия внесена
    Здравствуйте.
    А как вообще оперативно узнавать о выходе новых версий ?
    У нас куплен OPC сервер и MasterSCADA, и действующая тех. поддрежка.
    С уважением Александр.

  2. #532

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexF Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    А как вообще оперативно узнавать о выходе новых версий ?
    У нас куплен OPC сервер и MasterSCADA, и действующая тех. поддрежка.
    С уважением Александр.
    В первую очередь всё публикуется на сайте http://insat.ru/ в разделе новости.
    Так же информация будет появляться в блоге http://blog.insat.ru/
    Спасибо.

  3. #533

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    В первую очередь всё публикуется на сайте http://insat.ru/ в разделе новости.
    Так же информация будет появляться в блоге http://blog.insat.ru/
    Посмотрел по указанным ссылка, там только майская информация о новой (4-ой) версии OPC сервера. А о том что уже 4.0.6 версию выпустили в которой исправляли ошибки ни полслова. И где получать информацию об обновлении ПО ?

  4. #534

    По умолчанию

    Такая информация отдельное не публикуется.
    Спасибо.

  5. #535

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Постановка задачи: читать данные с регистратора ЭЛЕМЕР, засылать эти данные в quantum. Связать их физически нет возможности.
    Решение: регистратор сконфигурирован на чтение, ПЛК - на чтение-запись. Каждому тегу читаемому с регистратора(float), присвоен соответствующий тег в узле ПЛК(float). При попытке чтения тега ПЛК вызывается скрипт (onRead) (c названиями APIшных функций могу сейчас напутать, проект не под рукой):
    t,q,s = ReadTagByName("someTag");
    local w = {};
    w[1] = t;
    server.modbus.writeAnalog(arg1,arg2,arg3,arg4,w);

    В итоге все работает часов этак 5 (пишется 9 тегов, опрос раз в секунду), и здорово работает.
    А потом OPC виснет, сообщение скриптов пишет "c stack overflow", а сам OPC выдает окно о неудавшейся попытке обратиться к ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ очень длинному адресу)))
    Пробовал в одном из девяти скриптов запускать сборку мусора, ничего не дало.
    Объясните, пожалуйста, где я тут накособочил)

  6. #536

    По умолчанию

    Во первых ОРС сервер нужно обновить до текущей версии.
    Если не поможет, то выложите конфигурацию.
    Спасибо.

  7. #537

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Задача следующая необходимо опросить ТРМ 132 м, а именно тег Режим работы (Адрес{166...173}, тип string). Остальные теги опрашиваются корректно.
    Опрос проходит нормально качество GOOD, но вместо показания НАГРЕВ ГВС приходит АНРГВЕГ СВ.
    Побывал различные чередования вообще нечего не меняется.
    Есть какой нибудь способ решения проблемы заранее спасибо!!!

  8. #538

    По умолчанию

    В ОРС сервере чередование байт не влияет на строки - они выводят в том порядке, в каком приходят из ОРС сервера.
    Единственный вариант - это менять чередование из скрипта.
    Спасибо.

  9. #539

    По умолчанию

    Подскажите, пожалуйста, настройки MasterOPC Universal Server (TCP/IP) при плохой соствой связи.
    Чем отличается "время ожидания соединения" от "время ответа" ?

    Очень часто в признаках качества тэгов появляется "BAD", и в сообщениях сыпятся ошибки:
    -ошибка выполнения команды 3 in device...
    -включен таймаут ошибки запроса...
    -ошибка опроса устройства

    Хотел почитать об этих настройках в справке OPC, но не нашел такого.
    какие настройки попробовать менять? Зависят ли они друг от друга?
    -время ожидания соединения (с)
    -время ответа (мс)
    -повторное соединение после ошибки через (с)
    -период опроса

    Спасибо

  10. #540

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MaxDD Посмотреть сообщение
    Чем отличается "время ожидания соединения" от "время ответа" ?
    При работе по TCP сначала идет открытие соединения - вот это и есть время которое сервер ждет ответа от устройства, что соединение установлено.
    Время ответа - это время ожидания ответа после запроса.

    Цитата Сообщение от MaxDD Посмотреть сообщение
    Хотел почитать об этих настройках в справке OPC, но не нашел такого.
    какие настройки попробовать менять? Зависят ли они друг от друга?
    -время ожидания соединения (с)
    -время ответа (мс)
    -повторное соединение после ошибки через (с)
    -период опроса
    Все настройки описаны в справке. Вызывайте F1 у тега, устройства или узла - будет описание.
    Вам можно еще попробовать обновится до текущей версии и изменить параметр узла "Межсимвольный таймаут" - это время для "склейки" пакетов, если они рвутся.
    Ну и увеличивать время ожидания ответа.
    Смотрите логи - что происходит на шине.
    Спасибо.