Сообщение от
Алексей Геннадьевич
В качестве защиты применяйте 1,5KE30CA - двунаправленный защитный диод. Срубает импульсы перенапряжения на уровне 30в. Как бонус получаем более быстрое отключение электромагнитов чем при применении выпрямительных или импульсных диодов.
Износ любых реле делится на механический и электрический.
Механический как правило измеряется миллионами срабатываний.
Электрический сильно зависит от характера нагрузки : активная или индуктивная.
При равных токах нагрузки индуктивная нагрузка вызывает износ контактной группы реле в несколько раз быстрее, чем активная.
Механизм работы: в электромагните запасается энергия в виде магнитного поля, в момент отключения она "сливается" в виде импульса самоиндукции через дуговой промежуток между контактами или через защитный диод.
Так как дуга между контактами горит дольше чем при активной нагрузке, происходит большее выгорание контактов.