Тема: Подключение соленоидов к релейным выходам ПЛК 110

  1. #21
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    Надеюсь шунтировать диодом катушку реле не потребуется
    Вот это как раз обязательно! Как и клапан.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    А 5-амперные ТТР (ну или УСО), в общем, недороги.
    Сказки не рассказывай.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    Осталось с диодом определиться на соленоид 20 W (ранее писал что 40, но есть вариант с 20 и он судя по всему лучше)
    Если 20Вт, то можно поставить диоды 1N4002 и на клапаны и на промежуточные реле. Цена этим диодам пучок пятачок.
    Последний раз редактировалось Вольд; 31.05.2016 в 14:45.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Поделитесь опытом, кто подключал соленоиды к выходам Плк?
    Интересует вопрос надежности выходов (обратное напряжение и пиковые токи)
    Питание соленоида 24 В, мощность 40 W.
    Нужны ли обратные диоды?
    Вообще хорошая ли затея подсоединять прямо к релейным выходам ПЛК 110?
    Количество включений\выключений в час ~ 150 - 200
    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    Спасибо, расчет диодов по какому принципу?
    Что принимают во внимание расчитывая ресурс реле? Я так понимаю в основном контактная группа выходит из строя?
    В качестве защиты применяйте 1,5KE30CA - двунаправленный защитный диод. Срубает импульсы перенапряжения на уровне 30в. Как бонус получаем более быстрое отключение электромагнитов чем при применении выпрямительных или импульсных диодов.

    Износ любых реле делится на механический и электрический.
    Механический как правило измеряется миллионами срабатываний.
    Электрический сильно зависит от характера нагрузки : активная или индуктивная.
    При равных токах нагрузки индуктивная нагрузка вызывает износ контактной группы реле в несколько раз быстрее, чем активная.
    Механизм работы: в электромагните запасается энергия в виде магнитного поля, в момент отключения она "сливается" в виде импульса самоиндукции через дуговой промежуток между контактами или через защитный диод.
    Так как дуга между контактами горит дольше чем при активной нагрузке, происходит большее выгорание контактов.
    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    А где вы его видели с монтажом на DIN-рельс? А 5-амперные ТТР (ну или УСО), в общем, недороги.
    У нас миллионер, все по пентхаусам
    Недорого это сколько в деньгах за штуку?

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    В качестве защиты применяйте 1,5KE30CA - двунаправленный защитный диод. Срубает импульсы перенапряжения на уровне 30в. Как бонус получаем более быстрое отключение электромагнитов чем при применении выпрямительных или импульсных диодов.

    Износ любых реле делится на механический и электрический.
    Механический как правило измеряется миллионами срабатываний.
    Электрический сильно зависит от характера нагрузки : активная или индуктивная.
    При равных токах нагрузки индуктивная нагрузка вызывает износ контактной группы реле в несколько раз быстрее, чем активная.
    Механизм работы: в электромагните запасается энергия в виде магнитного поля, в момент отключения она "сливается" в виде импульса самоиндукции через дуговой промежуток между контактами или через защитный диод.
    Так как дуга между контактами горит дольше чем при активной нагрузке, происходит большее выгорание контактов.
    Благодарю!
    Очень развернутый ответ!

  6. #26

    По умолчанию

    Всегда ставлю промежуточные реле - дёшево и надёжно!

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    В качестве защиты применяйте 1,5KE30CA - двунаправленный защитный диод. Срубает импульсы перенапряжения на уровне 30в. Как бонус получаем более быстрое отключение электромагнитов чем при применении выпрямительных или импульсных диодов.
    А какой же мощности мне нужны эти диоды?
    Поискал в чипе и дипе они 1500 W

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    А какой же мощности мне нужны эти диоды?
    Поискал в чипе и дипе они 1500 W
    Этого с запасом хватает для соленоидов типа ПЭ35.

  9. #29

    По умолчанию

    Может подскажете,
    нужен блок питания на дин рейку 220VAC/24VAC
    0.5 или 1 ампер
    не могу найти такой на дин рейку, где купить?

  10. #30

    По умолчанию

    А ОВЕН или погуглить слабо. Их сотни на любой вкус. Я иногда впадаю в транс от детских вопросов. Я извиняюсь Вы сколько времени в АСУ ТП

Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 13:51
  2. Проблема с аналоговыми выходам ПЛК160
    от golland в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 01:46
  3. Коммутация релейным выходом катушки на 380В
    от Why? в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.03.2012, 11:33
  4. Вопрос по выходам ПЛК100
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 19:03
  5. Подключение к выходам ТРМ133-2
    от Сергей А. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 09:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •