Страница 223 из 699 ПерваяПервая ... 123173213221222223224225233273323 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,230 из 6985

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #2221
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    При наличии упомянутой системной переменной нет проблемы в том, чтобы сгенерировать флаги экранов самому:

    Вложение 44161
    переменной не нашел, если ее пропишу в Vаr, она появится?Visu.png

  2. #2222

  3. #2223
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Нет, не появится.
    Попробуйте в элементе Ввод ввести VisuElems и нажать точку - должен развернуться список доступных переменных:

    19-08-2019 11-40-29.png
    УРАААА, заработала.

  4. #2224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Тогда библиотеки не нужны - все уже есть в узле OwenRTC:

    Вложение 44150
    не могу разобраться как обращаться с этими данными. привязать получилось только тип STRING. Как потом сделать сравнение с вручную введеным временем в такой же тип STRING?

  5. #2225
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Обращаться просто - нужно привязать переменные тех типов, которые указаны в столбце Канал (за исключением ARRAY [0..80] OF BYTE - там нужен тип STRING).
    Насчет сравнения не очень понял - что именно вы хотите сделать?

  6. #2226

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Нужен только MB_TCP_SERVER.
    Выложите скриншот, как вы его вызываете.
    Скриншот 19-08-2019 131431.png

    Скриншот и .project
    Вложения Вложения

  7. #2227

  8. #2228

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Вынесите ФБ слэйва за пределы СASE и сразу при вызове передавайте ему все нужные аргументы.
    Не удалось использовать этот MB_TCP_SERVER. Использую CoDeSys Control Win V3, Версия: 3.5.0.40. Модуль должен работать на ПЛК323. При подключении библиотеки owen_modbus_tcp_slave_18, связанные библиотеки не выше версии 3.5.0.0, но в связанной библиотеке CAA Net Base Services, 3.5.4.0, только библиотеки TCP, UDP не подключились. Заполнителем (плейсхолдер) подключил, выбрал действующую версию 3.5.4.0. Возможно здесь несовместимость использования более новых библиотек на более старом целевом устройстве? Библиотека owen_modbus_tcp_slave_18, owen произвёл, есть ли описание?
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  9. #2229

  10. #2230

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Обращаться просто - нужно привязать переменные тех типов, которые указаны в столбце Канал (за исключением ARRAY [0..80] OF BYTE - там нужен тип STRING).
    Насчет сравнения не очень понял - что именно вы хотите сделать?
    Доброе утро! Я хочу в визуализации вводить время в которое должно произойти событие, и сравнивать его с реальным временем. как я понял, если вводить время через переменную STRING, то потом нельзя их сравнить с переменной реального времени?

Страница 223 из 699 ПерваяПервая ... 123173213221222223224225233273323 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12