Страница 27 из 52 ПерваяПервая ... 17252627282937 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 519

Тема: ПИД регулятор для OWEN logic

  1. #261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Спасибо всем, получилось вроде что-то правдоподобное, и работоспособное.
    Здравствуйте. Как ваш ПИД переделать на охладитель?

  2. #262

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Вот немного модернизировал ваш макрос.
    Или Ваш, Василий, сделать охладителем?

  3. #263
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений См. Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Как ваш ПИД переделать на охладитель?
    Добрый день. Если Вы берёте стандартный ПИД, то в свойствах ПИД выбираете нужный режим. Свойства в окошечке, там же где устанавливается выходная мощность и ПИД коэффициенты.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #264
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений См. Посмотреть сообщение
    Или Ваш, Василий, сделать охладителем?
    Если используете другой ПИД. С выходом от 0 до 1, то можно сделать инверсию, отнимая от 1 значение выхода ПИД. Через блок FSUB.
    А если используете БУСП, то поменять выхода на закрытие и открытие местами.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #265

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Если используете другой ПИД. С выходом от 0 до 1, то можно сделать инверсию, отнимая от 1 значение выхода ПИД. Через блок FSUB.
    А если используете БУСП, то поменять выхода на закрытие и открытие местами.
    С уважением.
    Спасибо. Свойства стандартного - тут все понятно. В теме был регулятор CoDeSys. Попробовал поставить его. Инверсия. Спасибо. А для ПЧ надо еще умножить на 10 000?

  6. #266
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений См. Посмотреть сообщение
    . А для ПЧ надо еще умножить на 10 000?
    А зачем? Для управления аналоговым выходом ПР, нужен сигнал от 0 до 1 флоат.
    Откуда эти 10 000?
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #267

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    А зачем? Для управления аналоговым выходом ПР, нужен сигнал от 0 до 1 флоат.
    Откуда эти 10 000?
    Управление по RS485.

  8. #268

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений См. Посмотреть сообщение
    Управление по RS485.
    Если для Овен ПЧВ/Danfoss то в начале надо умножить на 16383 и затем разделить на 100 и полученное значение загонять в регистр частоты
    Бояринцев Иван Юрьевич

  9. #269

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений См. Посмотреть сообщение
    Управление по RS485.
    Для управление по RS можно скачать шаблон, и посмотреть пример, там уже все эти моменты учтены. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #270

    По умолчанию

    Юрий и все кто знает может подскажите. ПР200 управляет воздуходувкой через аналоговый выход 0-10в посредством чп. В реле штатный пид регулятор. Поддерживаем заданное значение температуры. Температуру держит отлично, нет недо и перерегулирования, но не нравится как объект постоянно замедляется и разгоняется. Настройки все перепробовал, как будто вообще не влияют. Автоподстройка вообще не пошла почему-то. Сейчас кп 125, ки 0, кд 0. Нужно что бы регулятор не менял часто мощность на граничные значения, а держал длительно промежуточные. Это не совершенность регулятора или не разобрался? Такое ощущение, что регулятор работает аналоговым выходом в режиме шим. Проблем нет если это к примеру нагрев, но тут большие нагрузки маховые массы.

Страница 27 из 52 ПерваяПервая ... 17252627282937 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 22:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 11:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •