    По умолчанию Управление обогревом водостоков/кровли

    Добрый день!
    На здании зимой требуется периодически запускать обогрев водостоков и ската кровли.
    Мощность нагрузки суммарной всех греющих кабелей около 2 киловатт, 220 вольт.
    Хочется выставить длительность работы обогрева (часы : минуты), запуск обогрева будет вручную (по кнопке).
    При работающем обогреве нужна индикация (лампочка, светодиод), на табло прибора индикация сколько осталось работать - обратный отсчет до отключения.
    Как я понимаю это можно реализовать на ПР200-220, но к сожалению абсолютно нету опыта программирования. Есть ли где-то примеры программ подобные по смыслу?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    Вам вполне подойдет реле времени типа https://barnaul.tiu.ru/p165619-rele-...9F%C2%BB%3Btag
    Это так, первое попавшееся в интернете. Надо смотреть что в Вашем регионе доступнее.
    Надо только будет обязательно поставить промежуток в виде пускателя или ТТР (твердотельное реле).
    Можно конечно и на ПР сгородить, но на мой взгляд избыточно и дороже выйдет.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от billybonns Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    На здании зимой требуется периодически запускать обогрев водостоков и ската кровли.
    Мощность нагрузки суммарной всех греющих кабелей около 2 киловатт, 220 вольт.
    Хочется выставить длительность работы обогрева (часы : минуты), запуск обогрева будет вручную (по кнопке).
    При работающем обогреве нужна индикация (лампочка, светодиод), на табло прибора индикация сколько осталось работать - обратный отсчет до отключения.
    Как я понимаю это можно реализовать на ПР200-220, но к сожалению абсолютно нету опыта программирования. Есть ли где-то примеры программ подобные по смыслу?
    Много раз подобное обсуждали, здесь посмотрите в постах 661-665: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=67


    Для ваших целей и УТ24 с избытком хватит: http://www.owen.ru/catalog/mikroprot..._ut24/opisanie

    ut24-n.png
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.07.2018 в 18:17.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Тут, на самом деле, есть несколько аспектов, требующих внимания:
    1) Температура окружающей среды (воздух за окном);
    2) Температура поверхности кровли;
    3) Наличие влаги на обогреваемых поверхностях кровли или в водостоке;
    4) Температура греющего кабеля, если используется не саморегулирующий.
    5) Количество зон обогрева (сторон/участков кровли с одинаковыми вышеперечисленными условиями)
    И что-то я не слишком оптимистичен в плане достаточности УТ24

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    3) Наличие влаги на обогреваемых поверхностях кровли или в водостоке;
    А по этому сигналу что контролируем, это пока единственный непонятный момент, все остальное заводится на ПР и контролируется, в принципе, легко.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6

    По умолчанию

    Поднимите архив АиП, там на эту тему было.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    А по этому сигналу что контролируем, это пока единственный непонятный момент, все остальное заводится на ПР и контролируется, в принципе, легко.
    Если сухо, нет снега, то зачем включать обогрев? Независимо от соотношения и значения температур поверхности кровли и окружающей среды.)))

  8. #8
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Поднимите архив АиП, там на эту тему было.
    Ткните носом, plz...
    За какой период хоть "шерстить" архив?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Если сухо, нет снега, то зачем включать обогрев? Независимо от соотношения и значения температур поверхности кровли и окружающей среды.)))
    Как датчик влажности определит, есть снег и лёд, или нет?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Ткните носом, plz...
    За какой период хоть "шерстить" архив?
    По просьбе почтенной публики http://ftp.owen.ru/index.html/AiP/37...37_p-16-17.pdf

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление ПЧВ по RS-485
    от Newcomer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 03.06.2016, 14:28
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 00:08
  4. управление плк из пк
    от AWA1971 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 13:08
  5. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 16:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •