    По умолчанию ПЛК323-ТЛ и ПЛК323-CS

    День добрый!
    Вопрос в следующем. Для применения в АСУТП на подстанциях 10/0,4 кВ городских распредсетей хотели рассмотреть вопрос применения контролеров ПЛК323-ТЛ. У торгового представителя в наличии был ПЛК323-CS, который и взяли на пробное тестирование. После предварительного ознакомления выяснилось что поддержка протоколов МЭК101, 104, по которым у нас реализуется обмен данными с верхним уровнем у ПЛК323-CS из "коробки" отсутстует. Стоит ли пытаться, так сказать, допинать этот контроллер и возможно ли это вообще, или все таки запросить у поставщика модификацию ТЛ на базе EnLogic? В CODeSys смущает ещё, что эксплуатирующая организация, которой сдаем оборудование, не отличается желанием разбираться в тонкостях настройки оборудования и с этой точки зрения Enlogic так же выглядит предпочтительней.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    Регистрация
    28.05.2014
    Адрес
    МОСКВА
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Здравствуйте, вы можете заказать для тестовой эксплуатации контроллер в модификации ТЛ через форму заказа на странице прибора. А для ознакомления со средой программирования свободно скачать со страницы ПО http://www.owen.ru/catalog/44039026 и до получения "железа" ознакомиться с особенностями системы, а так же выполнить тестовый проект с использованием виртуального контроллера и встроенного инструментария для эмуляции.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2017
    Адрес
    Астана
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Добрый день!
    ПЛК323 ТЛ был протестирован. Запустили опрос по gprs и ethernet в 104-ом протоколе. С задачей сбора и передачи ТС и ТИТ с небольших подстанций справляется хорошо. Но на момент тестирования не была проверена функция ТУ (всё быстро, быстро и упустили из виду). Сейчас есть возможность попробовать использовать ПЛК-323 в качестве контроллера на РП, и вот там есть необходимость использования телеуправления. ПЛК есть в наличии в качестве модулей ввода/вывода имеются устройства ЭНМВ-1-4/3 и ЭНМВ-2-4/3 производства Энергосервис. Опрос модулей по Модбасу, выдача на верх в 104-ом. В них используется 3 реле, 1 на вкл, 2 на откл, 3 блокировка. Третье не интересует. Каждое реле прописывается в карте адресов МЭК под своим адресом. Соответственно для включения надо подать команду на один адрес на вкл и на другой на откл. Но 104 протокол предполагает один адрес объекта для команд отключения и включения реального оборудования. При выдаче команды с сервера на ПЛК на вкл команда проходит, а при команде откл ничего не происходит. Пробовал и так и эдак, что то ничего в голову не приходит. Может есть какой вариант решения?

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    В какую систему ВУ передаете данные?

    Попробуйте использовать свойства сигнала "Двухпозиционный ТС" в свойствах тега. Двухпозиционные сигналы применяются для того, чтобы из комбинации двух обычных дискретных параметров сформировать единый дискретный сигнал, имеющий четыре состояния - два достоверных 0 (при комбинации 01) и 1 (при комбинации 10), и два недостоверных (для комбинаций 00 и 11).

    Установить это свойство можно в параметрах тега, в поле "Двухпозиционный ТС" указывается адрес парного тега.
    Двухпозиционнный ТС.jpg

    Об этом свойстве также можно почитать в справочной системе Телемеханики, Контроллеры> Протоколы обмена >Использование двухпозиционных ТС (запуск справочной системы из интегратора)
    Последний раз редактировалось Яшина Татьяна; 16.03.2018 в 09:44.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Если я правильно понял, то команды включения, выключения это различные реле, которые взаимоисключающие и разнесены в разные регистры (что и понятно, реле то разные). Видимо применяются импульсные команды из Scada. Фактически все команды "Включение" просто названы по разному

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2017
    Адрес
    Астана
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Яшина Татьяна Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    В какую систему ВУ передаете данные?

    Попробуйте использовать свойства сигнала "Двухпозиционный ТС" в свойствах тега. Двухпозиционные сигналы применяются для того, чтобы из комбинации двух обычных дискретных параметров сформировать единый дискретный сигнал, имеющий четыре состояния - два достоверных 0 (при комбинации 01) и 1 (при комбинации 10), и два недостоверных (для комбинаций 00 и 11).

    Установить это свойство можно в параметрах тега, в поле "Двухпозиционный ТС" указывается адрес парного тега.
    Двухпозиционнный ТС.jpg

    Об этом свойстве также можно почитать в справочной системе Телемеханики, Контроллеры> Протоколы обмена >Использование двухпозиционных ТС (запуск справочной системы из интегратора)
    День добрый!
    "Двухпозиционный ТС" в свойствах именно ТУ надо попробовать, но по моему результата не будет. Буду возле стенда попробую.
    ВУ используется ОИК Диспетчер НТ.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2017
    Адрес
    Астана
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Если я правильно понял, то команды включения, выключения это различные реле, которые взаимоисключающие и разнесены в разные регистры (что и понятно, реле то разные). Видимо применяются импульсные команды из Scada. Фактически все команды "Включение" просто названы по разному
    Да, всё верно. Сейчас подумалось, что в принципе можно реализовать выдачу команд кнопками отрисованными на мнемосхеме подстанции. Одна на вкл. другая на откл. Но есть несколько минусов: необходимость корректировки шаблонов мнемосхем подстанций, не привычность интерфейса для диспетчера, причем будет меняться от схемы к схеме, необходимость второго тс для реализации выдачи второй команды, причем в оборудовании на подстанции зачастую нет возможности взять второй сигнал положения выключателя, все команды управления в журнале событий будут идентифицироваться как вкл, что осложнит не дай бог разбор полетов.
    На мой взгляд, так сказать, переадресация команды должна осуществляться на уровне контроллера.
    Жаль сейчас нету в наличии модулей ввода/вывода МК110, там наверное такая же петрушка.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2017
    Адрес
    Астана
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arek2 Посмотреть сообщение
    День добрый!
    "Двухпозиционный ТС" в свойствах именно ТУ надо попробовать, но по моему результата не будет. Буду возле стенда попробую.
    ВУ используется ОИК Диспетчер НТ.
    Не прошло с указанием в ТУ второго адреса.
    Трассировка со стороны сервера:
    Скрытый текст:
    15.03.2018 19:24:28 -> [15.03.2018 19:24:28.924] "IEC104" • (ASDU=1,ЭЛ=28) ТУ (1БИТ) [ВКЛ,ИСПОЛНИТЬ <01>]
    15.03.2018 19:24:28 -> [15.03.2018 19:24:28.924] I-FORMAT: 68 0E 14 00 FE 02 2D 01 06 00 01 00 1C 00 00 01
    15.03.2018 19:24:28 <- [15.03.2018 19:24:28.933] "IEC104" • (ПР=7,ASDU=1) ТУ (1БИТ) [28: КВИТ. ИСП. ТУ]
    15.03.2018 19:24:28 <- [15.03.2018 19:24:28.933] I-FORMAT: 68 0E FE 02 16 00 2D 01 07 00 01 00 1C 00 00 01
    15.03.2018 19:24:28 <- [15.03.2018 19:24:28.935] "IEC104" • (ПР=10,ASDU=1) ТУ (1БИТ) [28: ЗАВЕРШЕНИЕ ТУ]
    15.03.2018 19:24:28 <- [15.03.2018 19:24:28.935] I-FORMAT: 68 0E 00 03 16 00 2D 01 0A 00 01 00 1C 00 00 01
    15.03.2018 19:24:28 <- [15.03.2018 19:24:28.935] "IEC104" • (ПР=3,ASDU=1) ТС (ВР56) [28: 1 q01 ВР=15.03.2018 19:24:28.921]
    15.03.2018 19:24:28 <- [15.03.2018 19:24:28.935] I-FORMAT: 68 15 02 03 16 00 1E 01 03 00 01 00 1C 00 00 01 F9 70 18 13 0F 03 12
    15.03.2018 19:24:33 -> [15.03.2018 19:24:33.267] "IEC104" • (ASDU=1,ЭЛ=28) ТУ (1БИТ) [ОТКЛ,ИСПОЛНИТЬ <00>]
    15.03.2018 19:24:33 -> [15.03.2018 19:24:33.267] I-FORMAT: 68 0E 16 00 04 03 2D 01 06 00 01 00 1C 00 00 00
    15.03.2018 19:24:33 <- [15.03.2018 19:24:33.268] "IEC104" • (ПР=7,ASDU=1) ТУ (1БИТ) [28: КВИТ. ИСП. ТУ]
    15.03.2018 19:24:33 <- [15.03.2018 19:24:33.268] I-FORMAT: 68 0E 04 03 18 00 2D 01 07 00 01 00 1C 00 00 00
    15.03.2018 19:24:33 <- [15.03.2018 19:24:33.269] "IEC104" • (ПР=10,ASDU=1) ТУ (1БИТ) [28: ЗАВЕРШЕНИЕ ТУ]
    15.03.2018 19:24:33 <- [15.03.2018 19:24:33.269] I-FORMAT: 68 0E 06 03 18 00 2D 01 0A 00 01 00 1C 00 00 00
    15.03.2018 19:24:33 <- [15.03.2018 19:24:33.270] "IEC104" • (ПР=3,ASDU=1) ТС (ВР56) [28: 0 q00 ВР=15.03.2018 19:24:33.257]
    15.03.2018 19:24:33 <- [15.03.2018 19:24:33.270] I-FORMAT: 68 15 08 03 18 00 1E 01 03 00 01 00 1C 00 00 00 E9 81 18 13 0F 03 12

    ЗЫ С функциональными блоками дело не имел, как думаете с их помощью можно будет что то сделать? Стоит поковыряться?
    Последний раз редактировалось arek2; 16.03.2018 в 18:03.

  9. #9

    По умолчанию

    Если особенность реализации ВУ предполагает только один сигал ТУ, попробуйте использовать ФБ Управление выключателем из группы Управление. Команда принимается на вход Команда, выходы привязываются к выходам ЭНМВ
    ФБ упр выключателем.jpg
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2017
    Адрес
    Астана
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Яшина Татьяна Посмотреть сообщение
    Если особенность реализации ВУ предполагает только один сигал ТУ, попробуйте использовать ФБ Управление выключателем из группы Управление. Команда принимается на вход Команда, выходы привязываются к выходам ЭНМВ
    ФБ упр выключателем.jpg
    Спасибо. Попробую в ФБ поковыряться. Только уже после праздников. Можно приложить ещё скрин для наглядности вкладки "ФБД1.задача1"

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК323 + CodeSys 2
    от ribamuka в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.07.2017, 09:36
  2. ПЛК323 Модбас
    от Sergey666 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 10:59
  3. Таргет ПЛК323
    от Sergey666 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.01.2015, 19:00
  4. ПЛК323???
    от Sergey666 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 13:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •