Тема: ТРМ-202 нет соединения по modbus

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    04.02.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    47

    По умолчанию ТРМ-202 нет соединения по modbus

    добрый день.
    Использую скаду ТМ6.
    соединение через ОРС по модбасу rtu.
    В сети приборы:
    ТРМ132 (его нет в списке, использую параметры трм133)
    МУ110-16Р
    МВ110-8ДФ
    скада работает нормально.
    Требуется ещё включить в сеть ТРМ202 и считать переменную SP2. В перечне приборов его нет. Мои действия:
    1. Добавляю новый прибор
    2. на приборе устанавливаю протокол modbus-rtu (с вышеперечисленными приборами протокол наверное менялся автоматически)
    3. присваиваю адрес прибору-0
    4. добавляю переменную var1
    5. атрибуты на картинке.


    Опроса нет. А если через rs485 и протоколу овен, то конект есть с ТРМ202, но с другими приборами работает не коректно.
    Как мне сделать по модбасу?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg modbus.JPG (157.6 Кб, Просмотров: 56)

  2. #2

    По умолчанию

    Адрес 0?
    Скорость,четность, стоповые биты какие выставлены?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    04.02.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Выставлены одинаково по всем приборам 9600, не чет, 1 стоп бит, разница только в адресах. По протоколу овен опрашивается же.
    По приложенному скрину, я так правильно добавляю?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    04.02.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Адрес 0?
    Скорость,четность, стоповые биты какие выставлены?
    Кстати, да... адрес из 0 сделал 48. Прибор стал отпрашиваться, но в отладочном режиме пишет "функция не поддерживается (1)"

  5. #5

    По умолчанию

    В РЭ для ТР202:
    при использовании ModBus RTU/ASCII допустимый диапазон адресов 1..247
    Для RTU 8,n,2, для ASCII 7,n,2
    стр 59 РЭ

  6. #6

    По умолчанию

    По скрину:
    используйте функцию 03
    тип все же WORD.
    "Флоатовское" значение лежит по адресу 1013-1014, Вы же хотите 0006 считать

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    04.02.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    По скрину:
    используйте функцию 03
    тип все же WORD.
    "Флоатовское" значение лежит по адресу 1013-1014, Вы же хотите 0006 считать
    процесс пошёл, тока пришлось в канале ТМ6 установить множитель 0,1, а то показывало без запятой., ща буду подбирать функцию на запись этой же уставки

Похожие темы

  1. Modbus контроль ошибок соединения
    от aven в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.05.2021, 12:07
  2. ошибка соединения
    от Дмитрий Ф в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 14:26
  3. Потеря соединения по Modbus TCP/IP ПЛК304
    от Грушецкий Павел в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 20:19
  4. плк 150 проблема соединения
    от eigor_vl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 10:55
  5. укт38-щ4 нет соединения с компьютером
    от Strider в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 12:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •