    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    я для правильного отображения float на панели в программе плк менял местами регистры, теперь получается, в случае считывания всей области передачи данных, этого делать не надо?
    Совершенно верно.

  2. #92
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    /файл/настройки/панель/установить параметр PFW (это длинна памяти выделяемая пользователем для графика в регистрах) по умолчанию 1024 регистра.
    Был на объекте, панель всё записала правильно. Примерно 130 часов, по одной точке в 5 мин, это 12 точек в час=1560 точек графика (по 9 переменных в точке=18 байт). Итого 20080 байт.

  3. #93

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Инженер-Эл Посмотреть сообщение
    Был на объекте, панель всё записала правильно. Примерно 130 часов, по одной точке в 5 мин, это 12 точек в час=1560 точек графика (по 9 переменных в точке=18 байт). Итого 20080 байт.
    Исчисление идет не в байтах, а в регистрах. Да и для надежности, желательно их выпрямить, сделать кратным 2. Четное число перьев в архиве.

  4. #94
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Я про то, что выделение 1024 регистра для графика никак не сказалось.
    График сам себе выделил память и работает без проблем...

  5. #95

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Инженер-Эл Посмотреть сообщение
    Я про то, что выделение 1024 регистра для графика никак не сказалось.
    График сам себе выделил память и работает без проблем...
    Вам, наверное, особая панель досталось.

  6. #96

    По умолчанию

    Адрей, дотянулись наконец руки до проверки вашего варианта проекта на железе - сравнивал ваш проект и мой (удалил градиенты и понизил скорость до 9600, больше ничего не менял от изначального) - по субъективным ощущениям скорость работы панели примерно одинакова стала. описанное ранее зависание с картинкой микросхемы в моем варианте происходит, в вашем нет. правда если же все таки нажать на Extra и закрыть окно с возвращением на исходный экран, всплывающая клавиатура будет висеть, убрать ее надо еще помучаться.

  7. #97

    По умолчанию

    в функционале панели есть элемент "вариационный текст", который позволяет отображать до 65к текстов одним элементом. собственно все 65к вариантов не нужны, нужно десяток из них, но с номерами 0, 61440..61455 (сквозная трансляция состояния измерения канала с модуля ввода аналоговых сигналов). и вот тут возникает проблема - по числу 0 в регистре нулевой текст отображается, а по числу 61к... текстовое поле пустеет. догадываюсь что это может быть вызвано тем, что в настройках этого элемента добавлены тексты только на числа 0, 61к - толи дырка в 61 тысячу сводит панель с ума, толи она просто не хочет обрабатывать такое большое число. как же победить эту оказию?
    игрался с параметром - из заданных значений (0,1,2,9,65,61440...) отображает тексты только по значениям: 0,1,2,9,65.
    p.s. не предлагать в контроллере программно менять числа 61к на меньшие, это и так осуществляется. интерес к этой проблеме по большей части спортивный.

  8. #98

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    правда если же все таки нажать на Extra и закрыть окно с возвращением на исходный экран, всплывающая клавиатура будет висеть, убрать ее надо еще помучаться.
    Просто реализация уровней паролей в СП270 очень неудобное не вяжется по смыслу в связи с этим я делаю иначе. Для доступа по паролю к экрану "настройки и т.п." у меня открывается окно доступа где необходимо ввести пароль далее пароль передается ПЛК и в зависимости уровня пароля, ПЛК включает внешний бит текущего перехода, который в свою очередь активирует функ. область, которая выполняет: сброс пароля, закрытие экрана пароля, переход к нужному экрану согласно дерева доступа.
    В вашем случае надо уходить однозначно от режима подтверждения.

  9. #99

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    в функционале панели есть элемент "вариационный текст", который позволяет отображать до 65к текстов одним элементом.
    Вариационный текст отображает числа от -32767 до 32767.

  10. #100
    Пользователь
    Регистрация
    19.05.2011
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    День добрый. Что-то не могу разобратся, необходимо подключить СП270 через порт Download к ПК, как настроить OPC-сервер и какой лучше использовать для работы по RS232. В панели настройка соединения: Modbus RTU(Slave) адрес 1, скорость 115200, 8 бит, 1 стоп-бит, нет контроля четности, комутационный интервал 0мс, галочка отправить стоит, повторение-3. В Lectus в настройках порта указываю такие же параметры, но там есть еще параметры: DTR, RTS, CTS, DSR. Что там надо выбирать? Подключаю кабелем для загрузки конфигурации. Может нужен другой кабель? Подскажите что можно сделать?

Страница 10 из 94 ПерваяПервая ... 891011122060 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •