  1. #101

    По умолчанию

    пока еще не применял, но вижу, например вариант, когда на ПР200.5 все входы (включая аналоговые) будут дискретные, а уже аналоговые входы--выходы будут в ПРМ-3. я все равно подозреваю, что надежность и защита каналов от КЗ и прочего в ПРМ должна быть повыше. а выходы при этом будут аналоговые на КЗР или частотники

  2. #102

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Подскажите есть ли возможность отследить КЗ и обрыв линии до термосопротивления при использовании данного модуля?

  3. #103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bariy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подскажите есть ли возможность отследить КЗ и обрыв линии до термосопротивления при использовании данного модуля?
    А почему нет-то? Задать в Лоджик границы, так же как для встроенных входов ПР, и всё.

  4. #104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bariy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подскажите есть ли возможность отследить КЗ и обрыв линии до термосопротивления при использовании данного модуля?
    При обрыве сигнал будет 44444, при КЗ сигнал будет 77777.
    Ижевск

  5. #105

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    При обрыве сигнал будет 44444, при КЗ сигнал будет 77777.
    Что-то ни в паспорте ни в РЭ про это не нашел ни слова. Сейчас проверил в OwenLogic, указал тип входа PT100 - при запуске симуляции получаю 0, хотя датчик не подключен.

  6. #106
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bariy Посмотреть сообщение
    Что-то ни в паспорте ни в РЭ про это не нашел ни слова. Сейчас проверил в OwenLogic, указал тип входа PT100 - при запуске симуляции получаю 0, хотя датчик не подключен.
    Добрый день.

    РЭ на ПРМ-3, страница 21: https://owen.ru/uploads/179/re_prm-h...49493-1.10.pdf
    Ошибки ПРМ3.png

  7. #107
    Пользователь
    Регистрация
    28.02.2020
    Адрес
    Балтийск
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    Здравствуйте, а будут ли модификации с 2 аналоговыми + ключевыми транзисторными выходами, так как например уже есть пр200 только к ключевыми выходами, но ключевых не хватает
    Последний раз редактировалось valkv; 13.04.2020 в 11:51.

  8. #108
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valkv Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, а будут ли модификации с 2 аналоговыми + ключевыми транзисторными выходами, так как например уже есть пр200 только к ключевыми выходами, но ключевых не хватает
    Добрый день.
    Вы имеете ввиду 4 аналоговых входа и 4 выхода: 2 аналоговых и 2 транзистрных ключа?

    Для каких задач требуется такой модуль? И совместно с каким ПР?


    P.S.
    Еще отвлеченный немного вопрос для всех.

    Был бы интересен комбинированный модуль ПРМ?

    4 универсальных входа: термосопротивления, 4...20 мА/0...10 В, NTC/PTC, дискретный режим =24 В.
    4 дискретных релейных выхода.

  9. #109
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    P.S.
    Еще отвлеченный немного вопрос для всех.

    Был бы интересен комбинированный модуль ПРМ?

    4 универсальных входа: термосопротивления, 4...20 мА/0...10 В, NTC/PTC, дискретный режим =24 В.
    4 дискретных релейных выхода.
    Мы бы сразу приобрели для создания и отладки проекта --не хватает совсем чуть - чуть приходится изгаляться . А выхода аналоговые совсем не интересны .
    Дискретных и аналоговых входов чуть чуть не хватает -- дискретные входа можно организовать из аналоговых и релейных чуть чуть не хватает , четырех вполне хватит .
    Только от хотелки до реализации сколько лет пройдет ???????
    Там же придется и ОЛ корректировать .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 13.04.2020 в 14:31.

  10. #110
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Мы бы сразу приобрели для создания и отладки проекта --не хватает совсем чуть - чуть приходится изгаляться . А выхода аналоговые совсем не интересны .
    Дискретных и аналоговых входов чуть чуть не хватает -- дискретные входа можно организовать из аналоговых и релейных чуть чуть не хватает , четырех вполне хватит .
    Только от хотелки до реализации сколько лет пройдет ???????
    Там же придется и ОЛ корректировать .
    А для каких задач был бы интересен этот модуль? Совместно с каким ПР его используете?

Страница 11 из 24 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Модули аналогового ввода МВ110
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 294
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 14:03
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 11:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •