Тема: Предложение по усовершенствованию Mx110

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Purpur Посмотреть сообщение
    А что не так? Ключ есть, изолента синяя есть.
    Да, изолента зачётная.

  2. #12

    По умолчанию

    Я бы предложил использовать в конструкции новых модулей более надёжные конденсаторы в цепях питания. А то только на одном объекте за 5 лет эксплуатации поменял уже 4 конденсатора 47 мкФ х 16 В в цепи питания ШИМ- контроллера БП модулей. Пришлось на всякий случай закупить полный комплект модулей и сконфигурировать, для быстрой замены. Так и тут засада - клеммные колодки купленных модулей не подходят к старым, и быстрая замена не прокатывает. А объект с непрерывным производством, инсулин, и перебой с подачей пара чреват массовым браком...

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Я бы предложил использовать в конструкции новых модулей более надёжные конденсаторы в цепях питания. А то только на одном объекте за 5 лет эксплуатации поменял уже 4 конденсатора 47 мкФ х 16 В в цепи питания ШИМ- контроллера БП модулей. Пришлось на всякий случай закупить полный комплект модулей и сконфигурировать, для быстрой замены. Так и тут засада - клеммные колодки купленных модулей не подходят к старым, и быстрая замена не прокатывает. А объект с непрерывным производством, инсулин, и перебой с подачей пара чреват массовым браком...
    Евгений, вы мазохист? Разве кроме Овена никто не выпускает модули удалённого ввода-вывода?

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Евгений, вы мазохист? Разве кроме Овена никто не выпускает модули удалённого ввода-вывода?
    Вы предлагаете полностью спроектировать и заменить всю автоматику котельной?
    Боюсь, заказчику такая идея не придётся по вкусу.
    И без того они уже плачутся на затраты на запчасти. За последние месяцы поменяли электроприводы на горелках и клапанах, ну и по мелочи на пару сотен тысяч.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Вы предлагаете полностью спроектировать и заменить всю автоматику котельной?
    Боюсь, заказчику такая идея не придётся по вкусу.
    И без того они уже плачутся на затраты на запчасти. За последние месяцы поменяли электроприводы на горелках и клапанах, ну и по мелочи на пару сотен тысяч.
    Вот поэтому я всегда покупаю импортные препараты, даже есть более дешёвые отечественные, потому что как правило владельцы российских предприятий тупое и жадное жлобьё. И некондиционную продукцию, которая получилась из-за сломавшегося Мх110, они не утилизируют, а пустят в продажу.

  6. #16

    По умолчанию

    Вы знаете, в одном из щитов этой котельной за это же время вышел из строя сименсовский блок питания. Я его, конечно, тоже отремонтировал и поставил, на время, пока приобретут новый. Там, знаете, сроки поставки иногда до 12 недель доходят. Купили, пока лежит в запасе.
    Да и на других объектах немало импортного, в том числе и того же Сименса, заменено. А цены там, мягко говоря, кусаются. Например, запрограммированный панельный контроллер за 860 тыс. от производителя котла - это вам как? А их на разных объектах уже два заменили. Или преобразователь в 4-20 мА для датчика проводимости за 130 тыс.
    Так что и импорт от самых именитых производителей не гарантирует спокойной и долгой жизни.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2007
    Адрес
    г. Барнаул
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Предлагаю в модулях дискретного ввода добавить программный детектор импульсов. То есть при наличии на входе импульсов с частотой более заданной (задаётся от 1 до 20 Гц) модуль выдает True. Это позволило бы работать прибору в качестве реле контроля скорости на транспортёрах. Использовать счётчики импульсов для этой цели не получилось - обмен по RS-485 тормозит, если используется несколько датчиков.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2007
    Адрес
    г. Барнаул
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Проблемы не в модулях а в ПЛК
    Вы не поняли крик души
    Представьте линию из 20 транспортёров. На каждом транспортёре установлена крыльчатка с индуктивным датчиком ВБИ. Когда транспортёр включен, датчик выдаёт 10Гц на вход модуля ввода. Если частота меньше 10Гц, контроллер останавливает всю линию. Таким образом, на 20 входов модуля ввода подаются импульсы. И каждый счётчик дискретного входа передаёт 2 байта в ПЛК. Каждую секунду ПЛК сравнивает предыдущее значение счётчика с текущим и если разница меньше 10 импульсов, выдаёт аварию.
    Вопрос: зачем перегружать модбас лишней информацией (20 переменных по 2 байта)? При наличии программного детектора импульсов, каждый вход будет сам обрабатывать приходящие импульсы и выдавать результат TRUE, либо FALSE. ПЛК будет обрабатывать одну переменную типа DWORD и выдавать аварию, если на каком-то входе частота ниже заданной.
    Последний раз редактировалось Mike Osokin; 14.09.2019 в 18:31.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2007
    Адрес
    г. Барнаул
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ну да нормально же, засунуть в модуль программную логику и чтоб стоимость осталась та же, просто же золотая жила. Насколько я помню модуль, он настраивается и на выдачу частоты, зачем какой то булевый флаг если снимаете свои герцы и сразу по условию останавливаете что там нужно
    Модуль ввода передаёт состояния счетчиков, а не Герцы.
    На каждый вход, счётчик импульсов формирует 2 байта. ПЛК должен получить по модбасу и обработать показания 20 счётчиков. Согласитесь, 20 булевых флагов передать по модбасу одной переменной, гораздо проще. Что касается программной логики в модуле ввода, то она там уже есть - количество импульсов считается. Нужно только сосчитать количество импульсов в секунду и выдать булевый флаг.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2007
    Адрес
    г. Барнаул
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    не догадаетесь поставить вместо модулей плк который и обработает как нужно и что угодно выдаст куда подальше, наверное с модулем то дешевле
    Не, не догадался Собрал детекторы импульсов на буржуйских таймерах 555 - аналог 1006ВИ1 и подключил их ко входам модулей ввода.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Качество сборки Mx110
    от Aleksandr в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 18:33
  2. предложение!!!
    от Алексей Кириченко в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 23:38
  3. Модули Mx110
    от Sniper007 в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 12:49