Тема: Управление тенами с помощью ШИМ

  1. #1

    По умолчанию Управление тенами с помощью ШИМ

    Здравствуйте. Столкнулся с задачей: большая печь полимеризации, нагрев печи осуществляется с помощью 6 груп тэнов по 33 кВт каждая (сумарно 198кВт). Нужно держать температуру в пределах 180 градусов. Управление осуществляется посредством включения/отключения тенов. Использую ПИД-регулятор из библиотеки Oscat. Везде читал что нужно использоваь ШИМ но вот не пойму каким образом включать/выключать тєени по ШИМ-регулятору. Как связать импульсы ШИМа с пускателями тэнов?

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    плк3хх это коммуникационный контроллер, у него нет выходов для организации ШИМ. Можно подключить модули которые это умеют, можно и самому организовать зная принцип, в самом упрощенном виде это включать на некоторое время пускатель и настолько же выключать, если температура не выходит на режим уменьшать/увеличивать время
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    А на каком ПЛК могу реализовать ШИМ, у меня еще есть ПЛК 110, на нем можно?

  4. #4

    По умолчанию

    У него есть дискретные выходы, значит можете. Обычно использую стандартный PID из библиотеки UTIL, к нему дописываю дополнение, которое дает импульсы с разной скважностью, в зависимости от приближения значения переменной процесса к установленному значению
    Вложение 44255
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  5. #5

    По умолчанию

    Интересно, надолго хватит контакторов?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Применяю аналогичный принцип для регулирования медленных процессов, только время паузы тоже рассчитываю - чем регулируемый параметр ближе к уставке, тем длиннее пауза. Т.е. при большой разнице между уставкой и измеренным значением импульсы идут с небольшой скважностью - 5 сек пауза, 2 сек. работа, а при приближении к уставке пауза пропорционально увеличивается . Примерно так ТРМ32 или 12 работают, оттуда идею взял.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Марьян
    А на каком ПЛК могу реализовать ШИМ
    На любом СПК1хх, но нужно еще модули МВ110-224.8А (для восьми каналов термопар) и MУ110-224.8К (для восьми каналов управления нагрузкой). Фишка в том, что в MУ110-224.8К уже есть втроенный аппаратный ШИМ, надо просто с СПК писать в нужные регистры необходимый уровень мощности (0..1000 соответствует 0..100% мощности). Период ШИМ задается в конфигураторе модуля. Для силовой части на ТТР обычно 1-2 сек, для части на контакторах - 10-20 сек. ТТР предпочтительнее в разы.
    Алгоритм такой:
    СПК опрашивает МВ110-224.8А, делает необходимые вычисления, полученный результат пишет в MУ110-224.8К.
    Преимущество еще в том, что такую систему можно разнести в пространстве. Т. е. входной модуль поближе к печам (экономия на термопарных проводах), выходной модуль в силовой шкаф, а СПК оператору на рабочее место.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    У него есть дискретные выходы, значит можете. Обычно использую стандартный PID из библиотеки UTIL, к нему дописываю дополнение, которое дает импульсы с разной скважностью, в зависимости от приближения значения переменной процесса к установленному значению
    Вложение 44255
    Тоесть импульс это включение тэна?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Интересно, надолго хватит контакторов?
    Я сделал копию управления немецкой линии, принцып аналогичен, только на сименсе, линия работает 7 лет, из 10 контакторов только 1 поменяли.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Применяю аналогичный принцип для регулирования медленных процессов, только время паузы тоже рассчитываю - чем регулируемый параметр ближе к уставке, тем длиннее пауза. Т.е. при большой разнице между уставкой и измеренным значением импульсы идут с небольшой скважностью - 5 сек пауза, 2 сек. работа, а при приближении к уставке пауза пропорционально увеличивается . Примерно так ТРМ32 или 12 работают, оттуда идею взял.
    На той линии которую я видел, при приблежении к уставке по очереди отключаются тэны, пока не отключатся все 6. При падении температуры до нижнего значения, по очереди включаются тэни пока все не включатся.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление ИБП с помощью ПЛК
    от ВладимирВ в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.10.2017, 18:32
  2. Управление вентиляторами с помощью ТТР
    от Maximusgg в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:42
  3. управление температурой печи с помощью плк - 154
    от kartashov в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 12:23
  4. управление насосами с помощью САУ-МП
    от Spy в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 10:16
  5. Управление 3-х позиционной задвижкой с помощью ПЛК
    от Валера Храмцов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 12:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •