Тема: Измерение температуры расплава меди

  1. #1

    По умолчанию Измерение температуры расплава меди

    Добрый день!. Организуем участок переплавки медного лома (температура 1100С). Планируем использовать одноразовые термопары (картонные гильзы с термопреобразоватилем ТИП В ). Можно использовать просто ТРМ но есть узкий момент, время нахождения в расплаве максимум 10 секунд после чего разрушаеться контактный блок, а это явление хотелось бы свести к минимуму. Я мыслю например так ТЕРМОПАРА-НОРМИРУЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-ПР200 с последующей трансляцией температуры на панел оператора. Т.Е. Как только опускаеться термопара начинаеться рост температуры и с этого момента запускаеться таимер. По истечении контрольного времени звенит звонок. Есть какии нибудь более простые решения, если да подскажите пожалуста. Или моё видение описаной модели ошибочно, тоже жду критики. заранее спасибо

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    236

    По умолчанию

    А зачем измерять температуру расплава? Если это медь то температура расплава будет 1084 град.
    Просто плавьте и все.

  3. #3

    По умолчанию

    Не все так просто, её необходимо расплавить,добавить флюсы, и перегреть на сколькото чтобы она не застыла на полпути между печкой и изложницей.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    не проще купить пирометр с выходом 4-20 мА ? и измерять температуру бесконтактным способом ?

  5. #5

    По умолчанию

    На поверхности расплава плавает толстый слой окислов, поэтому бесконтактный метод не работает

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Так можно измерять поверхность емкости, она же должна иметь какую-то пропорциональную температуру от температуры расплава...

    з.ы. есть датчики погружные и на большую температуру чем 1200 градусов, и насколько понимаю ставятся через гильзу...

  7. #7

    По умолчанию

    Не ребят это не емкость а индукционная печь и расплав происходит в нутри керамичиского тигляНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок_2017_10_18_09_50_41_163.png 
Просмотров:	472 
Размер:	518.6 Кб 
ID:	33733 и температу ра поверхности тигля очень инерционна

  8. #8

    По умолчанию

    Можно посмотреть в сторону преобразователя с регистрацией максимальных значений и удержанием показаний.

  9. #9

    По умолчанию

    подскажите хоть один такой прибор, никогда с подобным не сталкивался.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
    Не ребят это не емкость а индукционная печь и расплав происходит в нутри керамичиского тигляНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок_2017_10_18_09_50_41_163.png 
Просмотров:	472 
Размер:	518.6 Кб 
ID:	33733 и температу ра поверхности тигля очень инерционна
    А мощность потребляемая индукционной печью случайно не зависит от физического состояния меди (твердое/жидкое) ?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.01.2015, 12:43
  2. Измерение температуры процессора
    от АлексейШ в разделе СПК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 12:12
  3. МОДУС5640 (измерение температуры)
    от Elka в разделе Модули ввода-вывода
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 13:46
  4. Измерение температуры от -200С...+40.
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 22:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •