Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Управление ПЧ (0-10В) от показаний датчика (4-20мА)

  1. #1

    По умолчанию Управление ПЧ (0-10В) от показаний датчика (4-20мА)

    Помогите новичку, с чего начать. ТЗ такое: ПР200-24.4.1.0, два режима работы, ручной и автоматический. в ручном ПР200 синхронно управляет двумя преобразователями частоты, т.е. выставляем частоту от 0 до 50Гц. в автоматическом режиме на ПР200 поступает сигнал от анемометра 4-20мА (нас интересует диапазон 5.5-8.5мА) и в зависимости от поступающего сигнала снижается частота на ПЧ (в диапазоне от 50 до 30Гц). И желательно что бы снижение частоты было резким, потом задержка и плавное повышение, если конечно сигнал от анемометра уменьшился. Анемометр будет установлен возле фонтана и при возникновении ветра нужно приглушить струи и при уменьшении ветра плавно их вернуть на заданную высоту, что бы они не скакали за показаниями анемометра. Может у кого нибудь есть предложение помочь НЕ безвозмездно.. или толкните откуда начать.. просто сроки поджимают..

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel70 Посмотреть сообщение
    Помогите новичку, с чего начать. ТЗ такое: ПР200-24.4.1.0, два режима работы, ручной и автоматический. в ручном ПР200 синхронно управляет двумя преобразователями частоты, т.е. выставляем частоту от 0 до 50Гц. в автоматическом режиме на ПР200 поступает сигнал от анемометра 4-20мА (нас интересует диапазон 5.5-8.5мА) и в зависимости от поступающего сигнала снижается частота на ПЧ (в диапазоне от 50 до 30Гц). И желательно что бы снижение частоты было резким, потом задержка и плавное повышение, если конечно сигнал от анемометра уменьшился. Анемометр будет установлен возле фонтана и при возникновении ветра нужно приглушить струи и при уменьшении ветра плавно их вернуть на заданную высоту, что бы они не скакали за показаниями анемометра. Может у кого нибудь есть предложение помочь НЕ безвозмездно.. или толкните откуда начать.. просто сроки поджимают..
    Есть же макрос гистерезиса, при достижение установленного уровня ПЧ быстро уменьшает выходную частоту до 30, при уменьшении скорости ветра также при достижении установленного уровня(скорости ветра) плавно увеличивает выходную частоту с 30 до 50 Гц! Можно высчитывать среднее значение параметра за определённый период: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=2

    Макрос гистерезиса_2.PNG

    Макрос гистерезиса.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.06.2017 в 12:35.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel70 Посмотреть сообщение
    Помогите новичку, с чего начать. ТЗ такое: ПР200-24.4.1.0, два режима работы, ручной и автоматический. в ручном ПР200 синхронно управляет двумя преобразователями частоты, т.е. выставляем частоту от 0 до 50Гц. в автоматическом режиме на ПР200 поступает сигнал от анемометра 4-20мА (нас интересует диапазон 5.5-8.5мА) и в зависимости от поступающего сигнала снижается частота на ПЧ (в диапазоне от 50 до 30Гц). И желательно что бы снижение частоты было резким, потом задержка и плавное повышение, если конечно сигнал от анемометра уменьшился. Анемометр будет установлен возле фонтана и при возникновении ветра нужно приглушить струи и при уменьшении ветра плавно их вернуть на заданную высоту, что бы они не скакали за показаниями анемометра. Может у кого нибудь есть предложение помочь НЕ безвозмездно.. или толкните откуда начать.. просто сроки поджимают..
    Попробуйте.
    Вы раньше на ПР 114/200 проги делали?
    Выход (аналоговый) имеет диапазон 0-1
    Вложения Вложения

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Может достаточно установить две выходные частоты 30 и 50 Гц и переключать их по сигналу датчика, для быстрого замедления время замедления в ПЧ установить поменьше, а для плавного ускорения, время разгона побольше. тогда и аналоговые входа-выхода не потребуются, впрочем я же не знаю всех тонкостей фонтаностроения!
    В некоторых ПЧ можно настроить до 16 фиксированных скоростей и перебирать их с помощью всего 4 дискретных входов, можно настроить дискретные входа ПЧ на больше-меньше(изменение выходной частоты), так что аналоговые вход-выход это не единственная возможность изменения скорости! А у Овена ПЧ "навороченный" со встроенным ПЛК, там боюсь и ПР не понадобится!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.06.2017 в 18:34.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Попробуйте.
    Вы раньше на ПР 114/200 проги делали?
    Выход (аналоговый) имеет диапазон 0-1
    Спасибо! Нет, не делал, только в теории.. Вроде понятно все, главное с мыслями собраться.. Получается что диапазон 0-1 это 0-10В? т.е. дробные числа в диапазоне..

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Может достаточно установить две выходные частоты 30 и 50 Гц и переключать их по сигналу датчика, для быстрого замедления время замедления в ПЧ установить поменьше, а для плавного ускорения, время разгона побольше. тогда и аналоговые входа-выхода не потребуются, впрочем я же не знаю всех тонкостей фонтаностроения!
    В некоторых ПЧ можно настроить до 16 фиксированных скоростей и перебирать их с помощью всего 4 дискретных входов, можно настроить дискретные входа ПЧ на больше-меньше(изменение выходной частоты), так что аналоговые вход-выход это не единственная возможность изменения скорости! А у Овена ПЧ "навороченный" со встроенным ПЛК, там боюсь и ПР не понадобится!
    Примерно по такому принципу работает блок от известной фонтанной фирмы OASE. Там тупо 4 реле замыкаются по очереди и ступенями снижают частоту.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel70 Посмотреть сообщение
    Спасибо! Нет, не делал, только в теории.. Вроде понятно все, главное с мыслями собраться.. Получается что диапазон 0-1 это 0-10В? т.е. дробные числа в диапазоне..
    Да. это и диапазона 4-20 ma касается.
    Входной сигнал можно сразу записать как надо - в М/С, градусах, или попугаях.
    Безымянный.PNG
    Желательно и постоянную времени фильтра настроить 0,5-1сек.

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.11.2016, 12:22
  2. Управление 4-20мА и обратная связь 4-20мА
    от gladkiynikita в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 19:45
  3. МВА8 и обрыв датчика 4-20мА
    от Владимир Чекин в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 18:12
  4. МВА8 и обрыв датчика 4-20мА
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 18:12
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 17:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •