Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 66

Тема: Частотник на скважине

  1. #1

    По умолчанию Частотник на скважине

    Здравствуйте, поставлена задача заменить водонапорную башню (предприятие + небольшой поселок)на частотное регулирование, помогите правильно подобрать компоненты. Установлен насос ЭЦВ 8-16-140 11кВт,длинна линии до насоса 70м, какой применить частотник ПЧВ2/ ПЧВ3? Нужен моторный дросель?Датчик давления ПД100-ДИ0,4-171-0,5 или ПД100-ДИ0,6-371-1,0 или другой, ставить под него демпферное устройство?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Вполне хватит ПЧВ2, он маленько попроще в настройках. Датчик лучше брать на 10 бар. Скорее всего у Вас давление будет 4-5 бар. При устаканивании системы ПИД регулирования возможно небольшое начальное перерегулирование, поэтому запас датчика весьма желателен. 10 - оптимально для таких систем.
    Демпфер не нужен. Поставьте время разгона побольше. У нас стоит 10 минут, для избежания гидроударов.
    Демпфер ставят когда резкие скачки давления, например от 0 до 200бар в течении нескольких секунд. У нас такое на гомогенизатор ставят и то далеко не всегда помогает. А в Вашей системе это лишнее.
    Дроссель по желанию. Вещь хорошая, но не обязательная.
    Настройки ПЧ довольно хорошо расписаны в руководстве по программированию ПЧ (в примерах конфигурации).
    Но Вам надо как минимум 2 насоса для резерва. Хотя бы один на ПЧ, другой на ручнике. Хотя обычно ставят на оба ПЧ, да ещё иногда мудрят с ротацией по графику. Лично я считаю ротацию излишней, особенно автоматическую. Просто при проведении ППР хотя бы раз в месяц, переключение на другой насос, хотя бы на несколько часов.
    Если будете использовать 2 ПЧ, не экономьте на датчиках. Поставьте для каждого свой, не пытайтесь завязать один датчик на 2 ПЧ. Пусть лучше рядышком стоят. Живучесть системы резко повышается.
    Будут вопросы, можно писать в личку.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Пока отправлял, подумал. Надеюсь Вы не планируете ПЧ ставить на ГЛУБИННЫЙ насос и с него сразу регулировать подачу в систему.
    Это будет неправильно, адекватно работать не будет.
    Глубинные насосы работают маленько по другому принципу и регулировкой ПЧ поддаются с трудом. Поэтому всегда ставят промежуточную ёмкость и с неё уже регулировка давления в систему. Но если интересно - подробности потом.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #4

    По умолчанию

    "Мы не ищем легких путей... ", у меня как раз случай с глубинным насосом.

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    В таком случае, скажите начальству, что если хотят срубить деньги у убежать подальше, чтобы разгневанные потребители не побили. Пусть делают так.
    А по нормальному, для благодарности нужна промежуточная ёмкость. Объём зависит уже от расчёта потребления воды. Глубинный насос закачивает в ней. Из автоматики достаточно простых датчиков уровня и САУ. Частотник, если использовать (в принципе только для плавного пуска и небольшой корректировки подачи). А из промежуточной уже подача в магистраль, как я описывал выше.
    Так делается ВЕЗДЕ. Всё уже придумано до Вас.
    У нас на комбинате промежуточная емкость в виде подземных бассейнов - отстойников. Там ещё и лишний ил (глина) отфильтровывается. На низовых заводах в виде больших бочек из нержавейки. Нам скважины в обяз иметь. Стратегический завод. МОЛОКО.
    Даже у меня в садоводстве именно так сделано. Правда промежуточные ёмкости из обычной железяки, когда застаивается, бывает железом хорошо отдавать начинает.
    Вот как то так. Если что бегите, пока росптребнадзор не огрел штрафами. А штрафы у них начинаются(НАЧИНАЮТСЯ) от 20тр. на физлицо и от 200тр. на юрлицо.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    326

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Пока отправлял, подумал. Надеюсь Вы не планируете ПЧ ставить на ГЛУБИННЫЙ насос и с него сразу регулировать подачу в систему.
    Это будет неправильно, адекватно работать не будет.
    Глубинные насосы работают маленько по другому принципу и регулировкой ПЧ поддаются с трудом. Поэтому всегда ставят промежуточную ёмкость и с неё уже регулировка давления в систему. Но если интересно - подробности потом.
    С уважением.
    Да у нас тоже на некоторых котельных глубинные сразу в систему по ПД100. Правда аквадрайв. Работают уже 4 года нареканий нет и без промежуточной емкости.

  7. #7
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Не сравнивайте котельную с (предприятие + небольшой поселок). Совершенно разный требования. И эпиднадзора в том числе.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    ничего страшного.
    ПЧ и глубинный насос, все будет работать.
    Датчики ПД не рекомендую.
    Летят. Купите буржуйские подороже.
    Демпферная трубка желательна. Лишняя защита от песочка и др. частиц.
    они в по ней не поднимутся до мембраны датчика.

  9. #9
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    ничего страшного.
    Вам виднее. Каждому своё.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2011
    Адрес
    Ивановская обл, Родники
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    ничего страшного.
    ПЧ и глубинный насос, все будет работать.
    Датчики ПД не рекомендую.
    Летят. Купите буржуйские подороже.
    Демпферная трубка желательна. Лишняя защита от песочка и др. частиц.
    они в по ней не поднимутся до мембраны датчика.
    Частотники Омроны, Хитачи, Хундаи да и те-же Весперы не очень любят ПД-датчики, из-за большого внутреннего сопротивления. Ставим МТ-100М от Гидрогаз.
    Привода на скважинах(правда не данфосы), как замена водонапорной башни, так это уже классика. Есть конечно выбор- или новая башня Рожновского за 1500т.р или частотный привод с обвязкой- 60т.р., разница есть
    Последний раз редактировалось Сергей Мих; 17.02.2017 в 15:56. Причина: башня Рожновского

Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. плк 63 + частотник
    от fillpackart в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 12:02
  2. СДР 314-59-88 и частотник
    от Moiseev_Alexandr в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 17:15
  3. Частотник на -40
    от Smpl в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 20:30
  4. ТРМ 133+частотник
    от inovator в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 19:31
  5. подбор оборудования для автоматизации насоса в скважине
    от vovann2105 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 16:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •