Страница 5 из 318 ПерваяПервая ... 345671555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 3178

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #41
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kostennikov Посмотреть сообщение
    Пока предполагаемых экранов нет. В планах плк должен обслуживать 40 емкостей и вот назрел вопрос отображения. хочется динамизации процесса(не мне))) ). то есть по трубам стрелочки бегают направление потока и цветом труб выбранный маршрут. в общей сложности и набегает 70 элементов на экране. вот и интересно справится с таким панель или нет. а эмулятор по tcp работет или нет(не думаю что в эмулятор работает с такой же частотой как и панель. скорость отзывчивости зависит от процессора пк)? Интересно как будет при переходе со страницы на страницу все это работать... а про то что в обмене неактивные страницы не учавствуют я в курсе по опытцу пользования других производителей
    Если панель мастер, то эмулятор работает по TCP.
    Сделайте один экран и выкладывайте, загружу в панель в тестовых целях.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #42
    Пользователь
    Регистрация
    02.03.2015
    Адрес
    г. Алексеевка
    Сообщений
    64

    По умолчанию

    Ув. petera. Почитал ваши темы. Много что понял. Спасибо за труды. т.к. с конфигуратором СП не работал вообще, думаю начать с изучения среды. Много пока не понятно для меня. но в видео по сп2хх я увидел то что хотел. СП3ххх думаю будет по шустрее. Решили заказать на пробу, так что думаю через недельки 3 будем пробывать на железке.

  3. #43
    Пользователь
    Регистрация
    02.03.2015
    Адрес
    г. Алексеевка
    Сообщений
    64

    По умолчанию

    Попробовал я сие изобретение. Панель хороша. Для своего класса. Конфигуратор видимо с непривычки ввел в ступор. Посмотрел как люди делают. Вроде бы текущая задача решилась.

  4. #44
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Андрей,petera просвятите если добавить слейв устройство в модбасТСР, панель останется слейвом для других мастеров?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #45
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Андрей,petera просвятите если добавить слейв устройство в модбасТСР, панель останется слейвом для других мастеров?
    У Андрея, насколько мне известно, панель без буковки -Р, а в ней нет Ethernet.
    У меня панель дома, эксперимент поставлю вечером и отпишусь.
    Думаю, что ответ будет -"да".
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #46
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    ок, только желательно по тестить с хорошей нагрузкой, с 256-ю регистрми в обе стороны
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #47
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    На СП270 на порту Download в режиме слейв пробовал программой скадой считывать архив графиков ~50000 регистров считывал группой по 32 регистра тормозов на панели не наблюдал но думаю что можно скорее всего там стоит простой интегрированный мини конвертер интернет на сом.
    это несколько другое, тут будет два активных сокета
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #48
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    У Андрея, насколько мне известно, панель без буковки -Р, а в ней нет Ethernet.
    У меня панель дома, эксперимент поставлю вечером и отпишусь.
    Думаю, что ответ будет -"да".
    Извиняюсь за задержку, нужно было спланировать эксперимент и провести исследования.
    И так тестовый проект для панели
    Захват-8.png
    Панель является слейвом 192.168.1.11
    Захват-3.png
    И мастером для устройства 192.168.1.3
    Захват-4.png
    Для обмена будут использоваться регистры графика реального времени
    Захват-6.png Захват-7.png
    График начинается с PSW4096 и занимает 245 регистров
    Функциональной областью 240 регистров графика непрерывно записываются в слейв
    Захват-5.png
    Панель подключена к роутеру домашней сети. В качестве слейва использовал PeakHMI, а в качестве мастера конфигуратор в режиме онлайн.
    Проект в мастере
    Захват-9.png
    Здесь такой же график, но "остановленный". Данные для графика - 245 регистров, включая кольцевой буфер, непрерывно читаются ф.областью из слейва 192.168.1.11, т.е из реальной панели
    Захват-10.png
    В итоге на экране будет график синхронно идентичный графику реальной панели.

    Результат эксперимента.
    Захват-1.png
    Одновременный обмен данными по TCP панели с мастером и слейвом работает.
    Захват-2.png
    Напомню, что одновременно
    -панель пишет в слейв 240 регистров
    -мастер читает из панели 245 регистров.

    Панель формирует групповой запрос до 120 регистров на одну команду чтения.

    Проекты во вложении
    Вложения Вложения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #49
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    достойная панель, надо брать
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #50

    По умолчанию

    Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста соединить панель СП3ХХ (мастер) и ПЛК110 (слейв) по интерфейсу Ethernet. Кабель перекрестный есть.
    С ТСР не на короткой ноге. Как сконфигурировать ПЛК и панель?
    Если не затруднит простенький примерчик типа панель с лампочкой и ПЛК с битом. Думаю дальше сам разберусь.
    Заранее благодарю.
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 01.03.2016 в 12:32.

Страница 5 из 318 ПерваяПервая ... 345671555105 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17