Показано с 1 по 7 из 7

Тема: плк110-32, не работают триггеры фронтов

  1. #1

    По умолчанию плк110-32, не работают триггеры фронтов

    Всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, в процессе отладки проекта на ПЛК 110-32 заметил некоторую проблемму, не срабатывают триггеры фронта/спада импульсов, специально написал простейшую програмку из 2-х триггеров активация кнопкой на панели - никакой реакции. Кто подскажет где "собака зарыта"?

    ПЛК 110-220-32-Р-Л
    Прошивка v.2.12.7_plc110_32
    Таргет - 2.10
    CoDesyS 2.3.8.1


    P.S. У меня такое ощущение что и со счетчиками та же проблемма....
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Proba.zip (6.4 Кб, Просмотров: 14)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    у вас по моему не указан или не установлен таргет.
    по крайней мере выложенный файл у меня выдает ошибку конфигурации.
    вообще плк на St с фронтами работает хорошо, при условии настройки дребезга входов и соблюдения минимальных требований к длительности импульса.
    вот на Ld, есть некоторые ограничения.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    у вас по моему не указан или не установлен таргет.
    Ну тогда, насколько я понимаю я вообще не смог бы проект с нужными параметрами создать? Таргеты поставил новейшие как и прошивку ПЛК (со старыми происходила самопроизвольный старт/стоп ПЛК).
    По языкам, я всегда работаю на ST, рядом имеются ПЛК 100 с ними проблемм нет....

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    я по выложенному файлу сужу.
    у меня при открытии так вот получилось.
    остальное смотрите сами. я вам все, где смотреть написал.

  5. #5

    Post

    здравствуйте.
    код лучше использовать следующий:
    Код:
    Tr1(clk:=key);
    Tr2(clk:=key);
    
    If Tr1.q Then
    	Out1:=true;
    End_if;
    
    If Tr2.q Then
    	Out2:=true;
    End_if;
    Проверено, работет.

  6. #6

    По умолчанию

    если не сложно скажите какой у вас таргет и прошивка плк

  7. #7

    По умолчанию

    Большое спасибо, действительно, видать изучение St методом проб и ошибок вызывает такое непонимание, со счетчиками те же проблемы были.
    Для тех кто не понял, назначение входам триггеров и счетчиков значений или переменных нужно производить в скобках.

    P.S. С таргетами проблемм не было

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •