    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста.

    1. Какова примерно скорость работы WEB-визуализации на контроллерах 200й серии? Есть мысль применить какой-то из них в одном из проектов. Сделал его пока в Codesys и Raspberry 2B (4x900 Mhz Cortex A7). Проект из нескольких страниц, несколько десятков движков-регуляторов и кнопок. Поток данных от контроллера не большой, графиков нет. Но хотелось сделать его более красивым, поэтому использовал несколько фоновых изображенений по полтора - два мегабайта. На бесплатной лицензии для Raspberry работает более чем прилично. Насколько я понимаю, сейчас все равно используется одно ядро процессора. Можно ли предполагать, что с переходом на ПЛК200 например, скорость работы интерфейса не пострадает?

    2. Насколько контроллеры 200й серии устойчивы к аварийному пропаданию напряжения? Мой проект пока, скажем так, не нуждается в сохраненении оперативных данных в контроллере (все состояния считываются с аппаратуры в момент установки соединений по TCP/IP). Но не пострадает ли операционная система или среда исполнения в контроллере, если питание будут выключать, скажем, каждый день?

  2. #702
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр Петрович Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста.

    1. Какова примерно скорость работы WEB-визуализации на контроллерах 200й серии? Есть мысль применить какой-то из них в одном из проектов. Сделал его пока в Codesys и Raspberry 2B (4x900 Mhz Cortex A7). Проект из нескольких страниц, несколько десятков движков-регуляторов и кнопок. Поток данных от контроллера не большой, графиков нет. Но хотелось сделать его более красивым, поэтому использовал несколько фоновых изображенений по полтора - два мегабайта. На бесплатной лицензии для Raspberry работает более чем прилично. Насколько я понимаю, сейчас все равно используется одно ядро процессора. Можно ли предполагать, что с переходом на ПЛК200 например, скорость работы интерфейса не пострадает?

    2. Насколько контроллеры 200й серии устойчивы к аварийному пропаданию напряжения? Мой проект пока, скажем так, не нуждается в сохраненении оперативных данных в контроллере (все состояния считываются с аппаратуры в момент установки соединений по TCP/IP). Но не пострадает ли операционная система или среда исполнения в контроллере, если питание будут выключать, скажем, каждый день?
    Добрый день.

    1. Это лучше проверить на практике - у нас есть ПЛК, к которому вы можете подключиться:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34242

    2. У наших ПЛК нет встроенных аккумуляторов, так что если во время снятия питания ОС что-то записывала в файлы - то это может привести к проблемам.
    Лучше по возможности избегать таких ситуаций.

  3. #703

    По умолчанию

    Добрый день!
    Случайно заметил, что весь журнал ядра забит сообщениями,
    1.
    Код:
    [767687.747706] rtc-ds1307 0-006f: read error -110
    [767688.834873] omap_i2c 44e0b000.i2c: controller timed out
    Это что то связанное с часами, что может вызвать эти сообщения?
    После перезагрузки они перестали появляться.

    2.
    Так же периодически , каждые 10 минут пишется это сообщение:
    Код:
    Wed Jul 21 16:37:50 2021 daemon.err at-backup.sh[2669]: /usr/bin/at-backup.sh: line 21: sqlite3: not found
    Wed Jul 21 16:37:50 2021 daemon.err at-backup.sh[2669]: /usr/bin/at-backup.sh: line 22: sqlite3: not found
    Это что то важное ?

    3.
    И еще, что показывают эти сообщения , видно что со временем но что ?
    NTP клиенты и сервера отключены
    Код:
    Wed Jul 21 16:52:01 2021 user.notice sysfixtime: restored 'Wed Jul 21 16:52:01 +07 2021' from /dev/rtc0
    Wed Jul 21 16:52:24 2021 user.notice sysfixtime: saved 'Wed Jul 21 16:52:24 +07 2021' to /dev/rtc0


    Код HTML:
    Модель	OWEN PLC210-03
    Серийный номер	84174200732218265
    Архитектура	ARMv7 Processor rev 2 (v7l)
    Версия прошивки	plc210 1.3.0309.1257
    Версия ядра	4.14.67-rt40-g3011944cfe

  4. #704
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Добрый день!
    Начал изучать работу в MasterSCADA 4D и наткнулся на такое выпадающее меню:
    plc210_ms4.PNG

    На ПЛК210 можно как-то установить исполнительную среду MasterSCADA или это просто задел на будущее от ИнСАТ?
    Спасибо.

  5. #705
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Начал изучать работу в MasterSCADA 4D и наткнулся на такое выпадающее меню:
    plc210_ms4.PNG

    На ПЛК210 можно как-то установить исполнительную среду MasterSCADA или это просто задел на будущее от ИнСАТ?
    Спасибо.
    Добрый день.
    ПЛК210 с рантаймом MasterSCADA 4D пока что находится в бета-тестировании.

  6. #706
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Случайно заметил, что весь журнал ядра забит сообщениями,
    1.
    Код:
    [767687.747706] rtc-ds1307 0-006f: read error -110
    [767688.834873] omap_i2c 44e0b000.i2c: controller timed out
    Это что то связанное с часами, что может вызвать эти сообщения?
    После перезагрузки они перестали появляться.

    2.
    Так же периодически , каждые 10 минут пишется это сообщение:
    Код:
    Wed Jul 21 16:37:50 2021 daemon.err at-backup.sh[2669]: /usr/bin/at-backup.sh: line 21: sqlite3: not found
    Wed Jul 21 16:37:50 2021 daemon.err at-backup.sh[2669]: /usr/bin/at-backup.sh: line 22: sqlite3: not found
    Это что то важное ?

    3.
    И еще, что показывают эти сообщения , видно что со временем но что ?
    NTP клиенты и сервера отключены
    Код:
    Wed Jul 21 16:52:01 2021 user.notice sysfixtime: restored 'Wed Jul 21 16:52:01 +07 2021' from /dev/rtc0
    Wed Jul 21 16:52:24 2021 user.notice sysfixtime: saved 'Wed Jul 21 16:52:24 +07 2021' to /dev/rtc0


    Код HTML:
    Модель	OWEN PLC210-03
    Серийный номер	84174200732218265
    Архитектура	ARMv7 Processor rev 2 (v7l)
    Версия прошивки	plc210 1.3.0309.1257
    Версия ядра	4.14.67-rt40-g3011944cfe
    Добрый день.

    1. Пропала связь с микросхемой RTC. Причиной может быть, например, воздействие помехи.
    2. Это нормально - видимо, у вас в проекте нет конфигурации тревог и бэкапировать нечего
    3. Это просто информация о работе скрипта, которые периодически синхрозирует время Linux с RTC

  7. #707

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    1. Пропала связь с микросхемой RTC. Причиной может быть, например, воздействие помехи.
    2. Это нормально - видимо, у вас в проекте нет конфигурации тревог и бэкапировать нечего
    3. Это просто информация о работе скрипта, которые периодически синхрозирует время Linux с RTC
    1.ПЛК стоит в офисе, по идее не должно быть помех

    Несколько раз наблюдал как на разных ПЛК время уходит вперед сутки за двое, может ли от этого?
    Можно ли каким то образом перезагружать какую ни будь службу ( без перезагрузки плк) что бы связь восстанавливалась?
    Сейчас предстоит проект в котором синхронизировать время не с чем будет.

    2. Конфигурация тревог есть, и база наполняется.
    А для чего делается этот бекап, а так же папка PLCLogicBackup ?
    Последний раз редактировалось VladGC; 22.07.2021 в 13:07.

  8. #708

  9. #709

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Насчет папки PLCLogicBackup я не в курсе - выложите скриншот с ее содержимым.
    Этот бэкап содержит файлы трендов и тревог.
    Screenshot_19.png
    Screenshot_20.png

  10. #710

Страница 71 из 110 ПерваяПервая ... 2161697071727381 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •