Тема: цифровой вход не успевает отследить сигнал

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    10 мс, не мало, снизить до 1-2 мс и проверить.
    А это возможно? Вот цитата из РЭ: "Постоянная времени фильтра задается в секундах параметром «постоянная времени фильтра»
    для каждого входа отдельно (диапазон возможных значений: от 0,01 до 60 сек – с дискретностью
    0,001 сек)" Юрий ,а читаются ли за один цикл входа как дискр. так и аналоговые?
    Последний раз редактировалось Sergej_; 18.03.2021 в 13:17.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    А это возможно? Вот цитата из РЭ: "Постоянная времени фильтра задается в секундах параметром «постоянная времени фильтра»
    для каждого входа отдельно (диапазон возможных значений: от 0,01 до 60 сек – с дискретностью
    0,001 сек)" Юрий ,а читаются ли за один цикл входа как дискр. так и аналоговые?
    Да, я перепроверил в OwenLogic, действительно для AI нет возможности задать меньше значение, тогда остается вариант перебросить сигнал на обычный дискретный вход, если прибор =24В.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #23
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Да, я перепроверил в OwenLogic, действительно для AI нет возможности задать меньше значение, тогда остается вариант перебросить сигнал на обычный дискретный вход, если прибор =24В.
    Есть прибор с питанием 220В, при этом дискретные входа с питающим напряжением =24В, я к тому, что не прибор, а дискретные входы должны быть с питающим напряжением =24В!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Да, я перепроверил в OwenLogic, действительно для AI нет возможности задать меньше значение, .
    С дискретным не экспериментировал, а с аналоговым пробовал на пр100 на простенькой программе (2 с копейками мс) измерять скорость падения напряжения в циклах от уровня 9в до 5, скорее всего по этой причине (я о мин.времени фильтра) даже при к.з считал 4 цикла. Если верить РЭ мин.длительность воспринимаемым дискретным вх 2 мс. как минимум плюс длит.цикла
    Последний раз редактировалось Sergej_; 18.03.2021 в 13:38.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Есть прибор с питанием 220В, при этом дискретные входа с питающим напряжением =24В, я к тому, что не прибор, а дискретные входы должны быть с питающим напряжением =24В!
    Да, речь про уровни входов, просто много модификаций и так с привязкой к питающему напряжению идет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    С дискретным не экспериментировал, а с аналоговым пробовал на пр100 на простенькой программе (2 с копейками мс) измерять скорость падения напряжения в циклах от уровня 9в до 5, скорее всего по этой причине (я о мин.времени фильтра) даже при к.з считал 4 цикла. Если верить РЭ мин.длительность воспринимаемым дискретным вх 2 мс. как минимум плюс длит.цикла
    На дискретных DC24v ставил фильтр в 0, 2-3мс чует. (с коротенькой программой, которая в 1-1,5мс укладывается). Импульсы короче 1-2мс индуктивные датчики сформировать не в состоянии (Большинство).
    На аналоговых даже проверять не стал. Ересь это, аналоговые входа под быстрые процессы использовать.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Импульсы короче 1-2мс индуктивные датчики сформировать не в состоянии (Большинство).
    Неправда ваша...
    У большинства заявлена частота 1000-1500 Гц, что как бы обязывает.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    На дискретных DC24v ставил фильтр в 0, 2-3мс чует. (с коротенькой программой, которая в 1-1,5мс укладывается). Импульсы короче 1-2мс индуктивные датчики сформировать не в состоянии (Большинство).
    На аналоговых даже проверять не стал. Ересь это, аналоговые входа под быстрые процессы использовать.
    Так в том и дело, что индуктивный датчик, который отслеживает промежуточное положение штока, видит момент его прохождения через точку, в которой он установлен, что подтверждает светодиодный индикатор на корпусе датчика, а ПР не успевает увидеть его состояние true.
    На аналоговый вход я его посадил на этапе проектирования, по технологии его срабатывание происходит после одиннадцати предыдущих, поэтому и сидит он на ai3. Я первый раз использую ai в качестве di, думал, что в этом режиме они ни чем не отличаются.

  9. #29

    По умолчанию

    Собственно, а зачем отслеживать промежуточное положение пневмоцилиндра?

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Так в том и дело, что индуктивный датчик, который отслеживает промежуточное положение штока, видит момент его прохождения через точку, в которой он установлен, что подтверждает светодиодный индикатор на корпусе датчика, а ПР не успевает увидеть его состояние true.
    Поставьте два запараллеленных датчика со смещением, или один, но бОльшего диаметра. Импульс в полтора раза удлинится. Этого хватит?

Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Импульсный сигнал на вход 12v
    от ribamuka в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 13:43
  2. как отследить разрыв связи для пм01?
    от grayeddy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 10:53
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 09:59
  4. Сигнал 0-10v на вход МВА8
    от hawk в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 23:10
  5. Сигнал 0-10v на вход МВА8
    от hawk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 23:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •