Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 69

Тема: цифровой вход не успевает отследить сигнал

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от klocker Посмотреть сообщение
    Всю программу выкладывать смысла нет, перед запуском все сигналы проверялись, все видит.
    Имеет.
    Можно даже фото и видео работы приложить.

    С подключением точно все хорошо, не первый раз. Первый раз столкнулся с таким коротким временем импульса, отсюда и вопрос.
    У вас датчики какие именно? которые в канавку пневмоцилиндра ставятся? (Этими хорошо только крайние положения ловить).

    И чисто навскидку: берёте в программе ставите ТР 1-2сек на вход, а выход его- на индикатор F1/F2. Высматривать короткий импульс на сервисном экране ПР - занятие так себе.

    Если нет импульса - играете со временем фильтрации входа. Не помогло? - ставите другой датчик с самодельным флажком подлиннее.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  2. #12

    По умолчанию

    А можно поподробней, что за вендор-лок? Частоты магнитных полей разные?
    какие именно подробности?

    у меня стоят на весовыбойном аппарате цилиндры фесто, при замене терминала, понадобилось отлавливать положения цилиндров, ставил датчики от камоцци, не помогло...переставил их на штоки, на корпус прикрутил магниты....лет семь работают, сами цилиндры не разбирал (работают да и пусть себе работают), но у меня сложилось впечатление, что в них нет магнитного кольца. в камоцци, если на корпус попали железные опилки, то видно как ходит поршень....

  3. #13

    По умолчанию

    Попробуй так. Может поможет. У меня стоят на контроле прелегания полотна двери.
    Вложения Вложения

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от klocker Посмотреть сообщение
    Видит не на экране, моргает светодиод- индикатор на самом датчике, вручную медленно двигаешь шток - проходит сигнал.
    Время фильтра какое установлено, это ключевой момент для быстрых сигналов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    но у меня сложилось впечатление, что в них нет магнитного кольца
    А маркировку глянуть(цилиндра) есть магнитные и без оного

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Собрать схему одновибратора - импульс будет необходимой длительности.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Время фильтра какое установлено, это ключевой момент для быстрых сигналов.
    На аналоговом входе сидит, сконфигеном как di. По умолчанию 0,01 стоит, не менял.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Время фильтра какое установлено, это ключевой момент для быстрых сигналов.
    А длительность цикла, не ключевой ?И за сколько циклов считает с аналогового .

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от klocker Посмотреть сообщение
    На аналоговом входе сидит, сконфигеном как di. По умолчанию 0,01 стоит, не менял.
    10 мс, не мало, снизить до 1-2 мс и проверить.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    А длительность цикла, не ключевой ?И за сколько циклов считает с аналогового .
    Если фильтр 10мс, то обычно ключевой все таки фильтр, если программа простая, а так да, и цикл и время фильтра влияют одинаково. Тут https://www.youtube.com/watch?v=qC5uuBg-eBc показано влияние и времени цикла и фильтра.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Импульсный сигнал на вход 12v
    от ribamuka в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 13:43
  2. как отследить разрыв связи для пм01?
    от grayeddy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 10:53
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 09:59
  4. Сигнал 0-10v на вход МВА8
    от hawk в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 23:10
  5. Сигнал 0-10v на вход МВА8
    от hawk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 23:10

Ваши права