Тема: ТРМ1033 Новый контроллер для управления приточной вентиляцией

  1. #101
    С Уважением, группа "КИП"
    инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
    Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
    e-mail: d.kirienok@owen.ru
    web: owen.ru

  2. #102
    Пользователь Аватар для Юрий-SWN
    Регистрация
    23.07.2014
    Адрес
    г.Ставрополь
    Сообщений
    104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gamm Посмотреть сообщение
    Доброго дня, у меня такая проблемка возникла
    ТРМ 1033-00.00 определяется компьютером как unknown device (драйверы для этого устройства не установлены) , соответственно конфигуратор его не видит и не
    дает его программировать.
    Файл с драйвером устанавливал с сайта
    проблем в установке не было (ничего не ругалось)
    стоит WINDOWS 7.
    я так предполагаю что у меня проблема с драйверами
    У меня аналогичная ситуация, только стоит WIN 10.
    Найти комп с WIN 8 - нереально.
    Вопрос для группы "КИП": - где найти драйвер для WIN 10?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Драйвер.jpg 
Просмотров:	137 
Размер:	200.4 Кб 
ID:	49126
    Последний раз редактировалось Юрий-SWN; 17.05.2020 в 14:15.

  3. #103
    Пользователь Аватар для Юрий-SWN
    Регистрация
    23.07.2014
    Адрес
    г.Ставрополь
    Сообщений
    104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fgeorgiy58 Посмотреть сообщение
    Устранил проблему, поминая "тихим добрым" словом производителя.
    !!! Может кому то поможет эта история.
    Проблема описана в предыдущем посте.
    Поехали:
    1. Скачал на сайте и установил Конфигуратор вер. 1.16.82.19020. Подключился по USB-miniUSB устройство определилось как PR-200 - драйвера не установились (в инструкции такой вариант не предусмотрен).
    2. ....
    3. Вернулся к 1 пункту поискал на сайте драйвер для СОМ порта, нашел вот такой https://owen.ru/uploads/txtlic.php?u...plc1xx_new.zip
    распаковал и установил с диска, СОМ порт установился как PLC100 CDC USB to UART (COMx).
    4.В Конфигураторе нажимаем "Подключить устройство" Интерфейс - "PLC100 CDC USB to UART (COMx)" Протокол только "Oven" (другие не работают), Устройство - выбираем Свое из выпадающего списка, Настройки обмена приводим в соответствие с определившимся в Диспетчере устройств компа СОМ портом, нажимаем "найти" и смотрим результат поиска с "галочкой" в правой половине окна Жмем "Добавить устройство" после добавки жмем "Прочитать значения" и тут (О, чудо!) всплывает конфликтное окно с предложением установить встроенное ПО .......
    К сожаления, на моей WIN10 и этот способ не работает.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Драйвер ПЛК.jpg 
Просмотров:	126 
Размер:	170.2 Кб 
ID:	49128

  4. #104

    По умолчанию

    Добрый день,
    На объекте вентсистема следующего типа, Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Проект.jpg 
Просмотров:	112 
Размер:	109.7 Кб 
ID:	50945
    состоит 2 вентилятора, 2 заслонки, эл.нагреватель, рекуператор, 2 фильтра
    из датчиков 2 PDS (на фильтра поставил оба), Тпом, Тнар., Тпр.
    Для всего этого у меня ТРМ1033 и я применил 32 алгоритм.
    Теперь у меня запускается нормально, лето/зима переход нормально, ступени нагрева нормально отрабатывают.
    Заслонки управляются, вентиляторы нормально работают.
    Только одна проблема, после нажатия останов выходит сообщение "Неисправность приточного вентилятора", "Неисправность вытяжного вентилятора".
    Так как у меня нет PDS на вентиляторах, то я подаю сигнал на DI5, DI6 вместе с включением вентиляторов и снимаю его вместе с ними.
    В чем может быть причина?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Часть проекта.jpg 
Просмотров:	101 
Размер:	65.8 Кб 
ID:	50944  

  5. #105
    Пользователь Аватар для Юрий-SWN
    Регистрация
    23.07.2014
    Адрес
    г.Ставрополь
    Сообщений
    104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shera_Best Посмотреть сообщение
    Только одна проблема, после нажатия останов выходит сообщение "Неисправность приточного вентилятора", "Неисправность вытяжного вентилятора".
    Так как у меня нет PDS на вентиляторах, то я подаю сигнал на DI5, DI6 вместе с включением вентиляторов и снимаю его вместе с ними.
    В чем может быть причина?
    Как Вы подаёте сигнал работы вентиляторов? С контактов контактора включения двигателя или по другому?
    Для эл.нагревателя при останове осуществляется продувка и если PDS исчез раньше (со Стопом), то произойдёт эта авария.

  6. #106

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий-SWN Посмотреть сообщение
    Как Вы подаёте сигнал работы вентиляторов? С контактов контактора включения двигателя или по другому?
    Да, подаю сигнал с пускателя вентиляторов.
    А как может PDS выдавать сигнал если вентилятор выключается, ведь давление пропадет сразу. Или тут учитывается свободный выбег вентилятора?

  7. #107
    Пользователь Аватар для Юрий-SWN
    Регистрация
    23.07.2014
    Адрес
    г.Ставрополь
    Сообщений
    104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shera_Best Посмотреть сообщение
    А как может PDS выдавать сигнал если вентилятор выключается, ведь давление пропадет сразу. Или тут учитывается свободный выбег вентилятора?
    Нет, это задано в алгоритме: "Для предотвращения перегрева, ТЭН продувается в течение заданного времени
    (Продув) во время перехода в Дежурный режим."
    По умолчанию 30сек.
    То есть приточный вентилятор работает ещё 30сек после "СТОП".
    Последний раз редактировалось Юрий-SWN; 07.09.2020 в 13:56.

  8. #108
    Пользователь Аватар для Юрий-SWN
    Регистрация
    23.07.2014
    Адрес
    г.Ставрополь
    Сообщений
    104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shera_Best Посмотреть сообщение
    Для всего этого у меня ТРМ1033 и я применил 32 алгоритм.
    Только одна проблема, после нажатия останов выходит сообщение "Неисправность приточного вентилятора", "Неисправность вытяжного вентилятора".
    Какая схема подключения ТРМ1033? С модулем расширения ПРМ или без?

  9. #109
    Пользователь Аватар для Юрий-SWN
    Регистрация
    23.07.2014
    Адрес
    г.Ставрополь
    Сообщений
    104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shera_Best Посмотреть сообщение
    Только одна проблема, после нажатия останов выходит сообщение "Неисправность приточного вентилятора", "Неисправность вытяжного вентилятора".
    Так как у меня нет PDS на вентиляторах, то я подаю сигнал на DI5, DI6 вместе с включением вентиляторов и снимаю его вместе с ними.
    В чем может быть причина?
    Попробуйте выполнить согласно инструкции п.7.4.:
    -Если датчик перепада давления на вентиляторе отсутствует, то необходимо
    выставить в параметрах PDS Вкл и PDS Выкл = 0, и замкнуть соответствующий
    датчику дискретный вход.

  10. #110

    По умолчанию

    Вопросы по модификации 22.00
    1. Возможно управлять твердотельным реле сигналом в ШИМ? Управляющий сигнал реле 3-30В DC
    2. Не совсем понятна схема подключения задвижками. Правильно понимаю что на привод приходит 24DC а с А02 управляющий сигнал 10В. И что означает задвижка рециркуляции работает в противофазе.

Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 13:32
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 11:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •