Тема: ТРМ1033 Новый контроллер для управления приточной вентиляцией

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Добрый день!
    Вопрос: можно ли к ТРМ1033 (алг. 1) не подключать датчик температуры в помещении?
    Последний раз редактировалось PlatMN; 20.11.2018 в 10:35.

  2. #32

    По умолчанию

    Можно не подключать. В настройках аналоговых входов можно указать, чтобы этот датчик не использовался в управлении.
    С Уважением, группа "КИП"
    инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
    Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
    e-mail: d.kirienok@owen.ru
    web: owen.ru

  3. #33

    По умолчанию

    Вечер добрый,а нет ли у кого готовой схемы щита с трм 1033 220 02?

  4. #34

    По умолчанию

    Добрый день, хотелось бы уточнить когда ожидается версия с рециркуляцией?

  5. #35

    По умолчанию

    Здравствуйте. Установили ТРМ 1033, подключение согласно схеме. Но показывает аварию - Пожар.
    Хотя сигнал приходит и при детальном рассмотрении через список входов стоит - 1 (норма).
    Почему это возможно?
    Второе. В настройках не понятно где прописано использование КЗР через D05-D06.
    Третье. Есть возможность отключить датчик в помещении чтобы он не показывал аварию (так как его нет) или только пунктом не использовать?

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СвятославИркутск Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Установили ТРМ 1033, подключение согласно схеме. Но показывает аварию - Пожар.
    Хотя сигнал приходит и при детальном рассмотрении через список входов стоит - 1 (норма).
    Почему это возможно?
    Второе. В настройках не понятно где прописано использование КЗР через D05-D06.
    Третье. Есть возможность отключить датчик в помещении чтобы он не показывал аварию (так как его нет) или только пунктом не использовать?
    Добрый день.
    1. напишите версию вашей прошивки.
    2. выбор типа управления находится в папке "Настройки"->"Вход и Выхода"->"Тип управления" кнопокой SEL меняется на "Дискр".
    3. Выставлением параметра " не использовать"
    Инженер / Продукт-менеджер контроллеров для систем HVAC ОВЕН

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rzia Посмотреть сообщение
    Добрый день, хотелось бы уточнить когда ожидается версия с рециркуляцией?
    В середине апреля. Информация по алгоритмам появиться на форуме ориентировочно в течении следующей недели
    Инженер / Продукт-менеджер контроллеров для систем HVAC ОВЕН

  8. #38

    По умолчанию

    Добрый день. Возможна ли корректировка алгоритма ТРМ1033 под не типовую приточную установку для регулирования температуры и влажности с охладителем и нагревателем? Если да, проект отправлю для обсуждения деталей. Возможна переписка через почту sup97@mail.ru/

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Панкин Никита Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    1. напишите версию вашей прошивки.
    2. выбор типа управления находится в папке "Настройки"->"Вход и Выхода"->"Тип управления" кнопокой SEL меняется на "Дискр".
    3. Выставлением параметра " не использовать"
    Хорошо.
    С данными настройками удалось разобраться. Не было понятно что нет авто сброса аварий.
    Сейчас возникли следующие ошибки, наблюдающиеся при работе с ПЧВ Овен:
    1. Низкая помехоустойчивость, показания от датчиков начинают плясать. Использование экранирования кабеля немного решило эту проблему, но не сильно.
    С более старыми предыдущими модификациями типа ТРМ 133 такого не было.
    2. На одном из контроллеров, при работе опять же с ПЧВ, через минуты 3-4 уставка в +25 градусов переключается сама в произвольное минусовое значение.
    Исчезает когда получает команду СТОП (DI8). Установка при этом работает и аварийных ошибок нет. Пока не понятна причина такого поведения.

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СвятославИркутск Посмотреть сообщение
    Хорошо.
    С данными настройками удалось разобраться. Не было понятно что нет авто сброса аварий.
    Сейчас возникли следующие ошибки, наблюдающиеся при работе с ПЧВ Овен:
    1. Низкая помехоустойчивость, показания от датчиков начинают плясать. Использование экранирования кабеля немного решило эту проблему, но не сильно.
    С более старыми предыдущими модификациями типа ТРМ 133 такого не было.
    2. На одном из контроллеров, при работе опять же с ПЧВ, через минуты 3-4 уставка в +25 градусов переключается сама в произвольное минусовое значение.
    Исчезает когда получает команду СТОП (DI8). Установка при этом работает и аварийных ошибок нет. Пока не понятна причина такого поведения.
    Подобные проблемы возникают, когда есть проблемы с заземлением шкафа. Возможно, с общим заземлением здания.

Страница 4 из 16 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 13:32
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 11:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •