    Приветствую Вас, Форумчане))

    Нужно изменить заводские настройки графика контура в зависимости от наружного воздуха. В заводских настройках наружный воздух контролируется от +10 до -25, а надо до -50. Ни с конфигуратора ни с клавиатуры не дает изменить график. В ТРМ32 есть перемычка на запись. А в этом как?

    C уважением: Вячеслав

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от llx89 Посмотреть сообщение
    Приветствую Вас, Форумчане))

    Нужно изменить заводские настройки графика контура в зависимости от наружного воздуха. В заводских настройках наружный воздух контролируется от +10 до -25, а надо до -50. Ни с конфигуратора ни с клавиатуры не дает изменить график. В ТРМ32 есть перемычка на запись. А в этом как?

    C уважением: Вячеслав
    в момент настройки прибор в каком режиме находиться: Нагрев или Останов?
    Инженер / Продукт-менеджер контроллеров для систем HVAC ОВЕН

  3. #3

    По умолчанию

    Все получилось! График второго контура меня устраивал, и я его не останавливал. Останавливал только первый контур и его пытался править. Оказывается что-бы править график хотя бы у одного контура, останавливать надо оба контура!


    С уважением: Вячеслав

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от llx89 Посмотреть сообщение
    Все получилось! График второго контура меня устраивал, и я его не останавливал. Останавливал только первый контур и его пытался править. Оказывается что-бы править график хотя бы у одного контура, останавливать надо оба контура!


    С уважением: Вячеслав
    да, все верно.
    Инженер / Продукт-менеджер контроллеров для систем HVAC ОВЕН

  5. #5

    По умолчанию

    Доброго дня Вам, Никита!

    Можно еще один вопрос.
    Нам был нужен прибор для регулирования отопления и ГВС.
    Задумка была следующая: удаленно менять менять график отопления (через Scada)
    ТРМ32-Щ4 это точно не позволяет (только с клавиатуры прибора).
    Почитал по ТРМ32-Щ7 вроде по modbas можно перестраивать график отопления, а вот нужна ли остановка самого прибора как в ТРМ232?

    С уважением: Вячеслав

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от llx89 Посмотреть сообщение
    Доброго дня Вам, Никита!

    Можно еще один вопрос.
    Нам был нужен прибор для регулирования отопления и ГВС.
    Задумка была следующая: удаленно менять менять график отопления (через Scada)
    ТРМ32-Щ4 это точно не позволяет (только с клавиатуры прибора).
    Почитал по ТРМ32-Щ7 вроде по modbas можно перестраивать график отопления, а вот нужна ли остановка самого прибора как в ТРМ232?

    С уважением: Вячеслав
    Какого года выпуска у вас ТРМ32-Щ7?
    Для ТРМ32 останавливать прибор не нужно.
    Инженер / Продукт-менеджер контроллеров для систем HVAC ОВЕН

Похожие темы

  1. Настройка ТРМ232М
    от Eugene.A в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.12.2021, 09:39
  2. ПР200 -управление теплоузлом 2 контура
    от Einar в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 08:41
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.06.2018, 18:08
  4. ТРМ232М
    от 301 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 16:30
  5. Оборудование для теплового контура, вывод на сервер
    от Максим Максимов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 13:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •