    По умолчанию

    Ужас! как так можно работать - принципиально не покупаю плк-110 м02( с маленькой буквы принципиально) на ПЛК100 11 разных приборов работаетет без проблем через конфигураторе около 2-х лет.. Че там у них смена поколений что-ли. Массово скупаю старые ПЛК100-110.. ТАК-ТО

  2. #72

    По умолчанию

    С середины декабря 2017 года ПЛК110 [М02] с завода поставляются с аппаратными доработками интерфейсного узла RS-485. Если у вас имеются какие-либо проблемы с обменом на образцах более раннего выпуска, можете предоставить ПЛК в сервисный центр для доработки. Контроллер при этом будет обновлен до прошивки 0.3.72.

  3. #73

    По умолчанию

    А не мог бы уважаемый ОВЕН выложить методику по самостоятельной доработке, если это доработка, а не замена платы?
    Страна большая, не у всех есть возможность отправить в сервис за разумный срок.

  4. #74

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    А не мог бы уважаемый ОВЕН выложить методику по самостоятельной доработке, если это доработка, а не замена платы?
    Страна большая, не у всех есть возможность отправить в сервис за разумный срок.
    Это замена, решение вопроса только через СЦ.

  5. #75

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от monteg Посмотреть сообщение
    У плк110-м02 последовательные порты немного глючат. При некоторый настройках работают очень плохо. Попробуйте поменять частоту на 115200.
    Попробую конечно, посмотрю уровни сигнала на интерфейсе, я всегда ставлю резисторы 120 ом на линиях ПЛК может из-за этого правда резистор ставлю только один на стороне ПЛК. В шкафу провода rs-485 идущие к модулям и ТРМ32 всегда скручивую в витую пару.

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    С середины декабря 2017 года ПЛК110 [М02] с завода поставляются с аппаратными доработками интерфейсного узла RS-485. Если у вас имеются какие-либо проблемы с обменом на образцах более раннего выпуска, можете предоставить ПЛК в сервисный центр для доработки. Контроллер при этом будет обновлен до прошивки 0.3.72.
    Контроллеры ПЛК110 М2 ставлю уже третий год подряд в 2016 запустил две объекта работают, только связь постоянно на них рвется по каналу Интернет. В 2017 запустил 3 объекта из них два контроллера были закуплены в январе -феврале эти котельные работают, третий ПЛК закупали июнь-июль отработала с августа по ноябрь без замечаний в ноябре была одна нештатная ситуация связана с уставками ТРМ202 когда видимо после сбоя ПЛК перезагрузился и поменял в ТРМ202 уставки у меня там защита по параметрам в не зоны регулирования(помогла перезагрузка ПЛК), потом тишина до текущего времени. С ТРМ-32.Щ7 периодически раз два в сутки вылазило сообщение о неисправности датчиков температуры на протяжении всего времени, у меня в программе предусмотрен таймер на 15 сек на отсутствии связи по ошибке 81 статуса. На других объектах однотипная комплектация шкафа там такого нет. Вы говорите про сервисный центр хорошо но сколько уйдет времени и как быть с котельной. Кто мне даст контроллер. Прошивку я уже пробовал обновлять до 0.3.72 с ней получается проблем больше описывал уже выше что нет связи с ТРМ202 по записи. Как точно определить дату выпуска ПЛК и ревизию сборки и какая она должны быть на доработанном ПЛК.
    Последний раз редактировалось Адрей; 06.02.2018 в 18:36.

  6. #76

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Попробую конечно, посмотрю уровни сигнала на интерфейсе, я всегда ставлю резисторы 120 ом на линиях ПЛК может из-за этого правда резистор ставлю только один на стороне ПЛК. В шкафу провода rs-485 идущие к модулям и ТРМ32 всегда скручивую в витую пару.
    Резисторов, наверно, нужно ставить два, на обоих концах линии. Но это имеет смысл только на "длинных" линиях, хотя бы десятки метров. Если у Вас все в одном шкафу, то дело не в линии.

  7. #77

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от monteg Посмотреть сообщение
    Резисторов, наверно, нужно ставить два, на обоих концах линии. Но это имеет смысл только на "длинных" линиях, хотя бы десятки метров. Если у Вас все в одном шкафу, то дело не в линии.
    В линии не должно проблем монтаж добротный, а вот в скорости возможно.
    У кого какой опыт и кто сидит на каких скоростях интерфейса rs-485 c модулями хотел узнать?
    Мне порекомендовали 19200. НО тут же вопрос спорный, все зависит от устройства слева, как кой там кварц и на какой частоте будет точно совпадать частоте заявленной скорости, сам писал проги для микро контроллеров знаком с этой проблемой, а тут кто его знает какой дивайс на какой скорости в точку.

  8. #78

    По умолчанию

    С середины декабря 2017 года ПЛК110 [М02] с завода поставляются с аппаратными доработками интерфейсного узла RS-485. Если у вас имеются какие-либо проблемы с обменом на образцах более раннего выпуска, можете предоставить ПЛК в сервисный центр для доработки.
    Значит ли это, что ПЛК110 M02 выпуска до 12.2017 являются бракованными, недоработанными и т.д.?
    Кто должен оплачивать прогулки по сервисным центрам? Это не праздные вопросы.
    P.S. Может Вам (разработчикам Овен) дать ссылку на даташит какого-нибудь нормального драйвера RS485?
    Уже ведь реально не смешно - из прибора в прибор проблемы в изъезженном вдоль и поперек обмене по RS485, Modbus-у.

  9. #79

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    Значит ли это, что ПЛК110 M02 выпуска до 12.2017 являются бракованными, недоработанными и т.д.?
    Кто должен оплачивать прогулки по сервисным центрам? Это не праздные вопросы.
    ПЛК, выпущенные до 12.2017, не являются бракованными. По факту были улучшены тайминги ответа по интерфейсу.

  10. #80
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Поддержу М02.
    Использую только его. При самом выпуске при закупке всегда дополнительно указывал, что обязательно только обновленную модель поставлять!
    Работает уже на нем более 10 объектов. Самые первые работают с февраля 2015 года. Все отлично!
    Но, единственное, что я не пользуюсь конфигуратором. Использую библиотеку Modbus.lib.
    Использование библиотеки подробно описывал (см. тут).
    Быть может самый простой метод решения вопроса будет переход на библиотеку?!

Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СМИ2 Положение десятичной точки
    от Alor в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 20:38
  2. СМИ2 и положение точки
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 12:19
  3. СМИ1 не отображает точки
    от Игорек в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 13:27
  4. трм202 - положение десятичной точки
    от GrOV в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 11:49
  5. PLC-150-I-M Точки коррекции
    от Devix в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 15:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •