Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы

  1. #1

    По умолчанию Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы

    При старте программы кратковременно включаются выхода контроллера
    Такая ситуация для управляемого оборудования категорически недопустима.
    Проверенно на двух ПЛК 110 и одном 160
    Safe value на выходах везде стоит 0
    Как с этим бороться?
    Последний раз редактировалось razv; 31.10.2016 в 11:16.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от razv Посмотреть сообщение
    При старте программы кратковременно включаются выхода контроллера
    Такая ситуация для управляемого оборудования категорически недопустима.
    Проверенно на двух ПЛК 110 и одном 160
    Safe value на выходах везде стоит 0
    Как с этим бороться?
    Включай питание дискретных выходов (+24 В) с задержкой относительно подачи питания на ПЛК. Вот и вся борьба.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Включай питание дискретных выходов (+24 В) с задержкой относительно подачи питания на ПЛК. Вот и вся борьба.
    Тоесть мне придется поставить еще таймер? Но эта проблема проявляется так же при перезапуске программы, например после ее перезаписи. Как таймер узнает что программа была перезаписана и перезапускается?
    К тому же на выхода подается не только 24В, на все СОМы выходов подается по разному (разные фазы, разное напряжение, разная коммутация этого напряжения до контроллера и пр). Мне в таком случае придется поставить до каждого СОМа отдельное реле для отключения входящего напряжения, это мягко говоря не очень разумно
    Последний раз редактировалось razv; 31.10.2016 в 11:43.

  4. #4

    По умолчанию

    У тебя дискретные выходы транзисторные или релейные ? Чувствую что релейные и это плохо. Разумно брать ПЛК с транзисторными выходами и ставить внешние промежуточные реле.
    Последний раз редактировалось Вольд; 31.10.2016 в 12:22.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    TON установить на каждом выходе в программе.
    Такая же фигня была на ПР114-м....

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    979

    По умолчанию

    Razv, а у Вас ПЛК110 старой модификации?
    Я на новом ничего подобного не замечаю.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от razv Посмотреть сообщение
    Тоесть мне придется поставить еще таймер? Но эта проблема проявляется так же при перезапуске программы, например после ее перезаписи. Как таймер узнает что программа была перезаписана и перезапускается?
    К тому же на выхода подается не только 24В, на все СОМы выходов подается по разному (разные фазы, разное напряжение, разная коммутация этого напряжения до контроллера и пр). Мне в таком случае придется поставить до каждого СОМа отдельное реле для отключения входящего напряжения, это мягко говоря не очень разумно
    Шутит он, умный человек так не сделает конечно.

    Пора ОВЕНовцам озвучить методы борьбы с этим, они молчат и только спрашивают о какой,когда,почему.
    Как так получилось что программа еще не загружена, а выхода сами по себе уже сработали?
    У меня тоже есть такой плк 160.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Шутит он, умный человек так не сделает конечно.
    Умный человек так и сделает, а не будет ждать когда фирма "ОВЕН" исправит этот косяк.

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    так помоему все плк после включения промаргивают светодиодами
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    так помоему все плк после включения промаргивают светодиодами
    Если дискретные выходы промаргивают при включении ПЛК, то это детская, но очень опасная болезнь.

Страница 1 из 35 12311 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 20:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 13:40
  5. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 07:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •