У меня 1.8.62.6638 и не получается без заливки.
У меня 1.8.62.6638 и не получается без заливки.
Так кого интересует, что там у Вас, Вам сказал как можно изменить адрес прибора без перезаливки программы(например нет), а что там у Вас лично меня меньше всего интересует!
ОЛ.51.PNG
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
тоже могу ошибаться, но и на 51-й без заливки программы этого сделать было нельзя.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.08.2016 в 11:41.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Нет сейчас устройства под 51-ю версию.
На ПР200 аналогично, адрес можно изменить БЕЗ прибора в ОЛ, но запишется в прибор он ТОЛЬКО с программой.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Уважаемые знатоки, месяц продолжаются мои мучения с ПР 114 и ИП 320. При Вашей поддержке я научился опрашивать и управлять входами-выходами с панели и вот приплыл к очередной проблемке. Проблема заключается в следующем: я опрашиваю аналоговый вход 10 реле (пр 114) и вывожу показания на панель (ип 320) опрос провожу по адресу 2818.ПР запитано от блока питания БП60Б. К пр подключен датчик давления 4-20 ма. 0-25 бар. При подключении по схеме приведенной в инструкции (S/S3-на минус датчика, с плюса датчика на 10 вход, между S/S3 и 10 сопротивление 50 ом) вообще ничего не происходит (показания -0 и не меняются), при подключении (+24 ПР на контакт 1 датчика, с контакта 2 датчика на вход 10 ПР, с 0V ПР на S/S3, между S/S3 и 10 сопротивление 50 ом) появляются и изменяются показания (панель оживает), но эти показания ни имеют ничего общего с правдой. Вход ПР сконфигурирован правильно (как мне кажется), в панели в разделе "отображать" ставлю разряды 3, дробные 1, режим -десятичный. Подскажите, что и где я делаю не так.
На экране хочется увидеть реальное значение давления, перепробовал по моему все возможные варианты, а воз и ныне там.
"Минус" датчика на самом деле выход "Out" и подключается к входу 10. "Плюс" датчика подключается к цепи +24 В. Резистор между 10 и S/S3 остаётся, проводок между S/S3 и цепью -24 В тоже остаётся. Неправильным подключением вы, возможно, слегка подпортили датчик. Схема в РЭ неправильная, и для слабоподготовленного пользователя непонятная. Овен - он такой Овен...
Поправил S/S3.
Для проверки: при правильном подключении и нулевом давлении падение напряжения на резисторе будет 0,2 В.
Последний раз редактировалось Woolfy; 03.11.2016 в 14:26.
переставить регистры местами может быть... ?