Тема: Подключение устройств по Modbus к ПЛК323 (драйверы Mx110_drivers)

  1. #1

    По умолчанию Подключение устройств по Modbus к ПЛК323 (драйверы Mx110_drivers)

    Добрый вечер! ПЛК323 WEB. Помогите решить данную проблему, после добавления модуля расширения MV110_8A выдает постоянно ошибку. Переустанавливал драйвер Mx110_drivers_3.5.4.5, не помогло. После пробовал переустанавливать Codesys 3.5 SP3 и архив репозитори на SP3.
    Прошу помочь новичку. Скриншот ошибки приложил driver ошибка.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Mx110_drivers_3.5.4.5 на 323 не работает.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    Mx110_drivers_3.5.4.5 на 323 не работает.
    а как тогда можно подключить модуль расширения?
    может какой альтернативный драйвер можно поставить?

  4. #4

    По умолчанию

    Можно через конфигурацию - но там свои косяки - число каналов не более 10-ти. Есть патч для решения проблемы, но у меня не заработал.
    Можно через библиотеки (овен, модбас)- надо ковыряться с версиями всего и вся чтобы скомпилилось без ошибок.
    Вообще ПЛК323 заниматься господа из "Овен" не собираются.
    Честно говоря 32 тысячи непонятно за что.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дулат Посмотреть сообщение
    а как тогда можно подключить модуль расширения?
    может какой альтернативный драйвер можно поставить?
    Здравствуйте, рекомендуемый способ опроса модулей расширения - с помощью библиотеки Modbus.lib. Пример реализации прикладываю во вложении (создан в Codesys 3.5 SP5 Patch 5). Да, он не самый простой - но самый надежный, т.к. весь процесс обмена можно контролировать, никаких скрытых подводных камней. Кроме этого, в приложенном архиве проекта добавлены устройства Modbus_COM (master) и Ethernet (slave), подходящие под последнюю версию target файла. Можно использовать и их, но есть ряд ограничений, описанных постом выше.
    Подробнее про библиотеку Modbus.lib можно почитать здесь и здесь
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Евгений Багаев; 12.07.2016 в 10:32.

  6. #6

    По умолчанию

    Хороший пример.
    Планы по дальнейшему развитию (обновлению прошивки) есть?
    Цена, если сравнивать с другой продукцией - СПК, ПЛК - явно взята с потолка.
    Какие вообще перспективы по линейке? С CDS3 у вас же больше контроллера нет.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    Хороший пример.
    Планы по дальнейшему развитию (обновлению прошивки) есть?
    Цена, если сравнивать с другой продукцией - СПК, ПЛК - явно взята с потолка.
    Какие вообще перспективы по линейке? С CDS3 у вас же больше контроллера нет.
    Действительно, из контроллеров на Codesys 3 у нас только ПЛК304, ПЛК323 и линейка СПК. Все дальнейшие разработки будут уже на Codesys 3.
    Что касается обновления прошивки на уже имеющихся контроллерах, в планах актуализировать версию Codesys, чтобы все свободно программируемые устройства программировались в единой версии.

  8. #8
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    ... в планах актуализировать версию Codesys, чтобы все свободно программируемые устройства программировались в единой версии.
    В таком случае мне придется застрелиться, т.к с этим тормознутым Codesys 3 я не подружусь.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #9

    По умолчанию

    Сколько модулей аналогового ввода может максимально опросить прибор (ПЛК 323) 1 полный и 2 канала на другом? И откуда пошло, что число каналов не более 10?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий021 Посмотреть сообщение
    Сколько модулей аналогового ввода может максимально опросить прибор (ПЛК 323) 1 полный и 2 канала на другом? И откуда пошло, что число каналов не более 10?
    Столько, сколько позволяет стандарт RS-485. Но если опрос осуществлять через устройства в дереве проекта, то упретесь в 10 каналов. Это ограничение универсального устройства Modbus Slave в Codesys. Если использовать библиотеку, о которой я писал в посте http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post214540 , то такого ограничения Вы не увидите.

Похожие темы

  1. Подключение устройств с нестандартными протоколами
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 302
    Последнее сообщение: 26.05.2020, 17:39
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 10:36
  3. Подключение устройств к ПЛК
    от инок в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 23:23
  4. Подключение устройств к SCADA
    от lirq в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 16:25
  5. ТРМ 101 (Подключение выходных устройств)
    от Михалыч в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 11:47

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •