Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 22

Тема: какой контроллер выбрать?

  1. #1

    По умолчанию какой контроллер выбрать?

    Здравствуйте, коллеги помогите подобрать контроллер! В приточн. системе стоят воздуш.заслонка, фильтр, вентилятор, тэн канальный 5-ти ступенчатый на 380В и канальный датчик.Нужно поддержать температуру в помещении в пределах 20-24 градусов. Ступени должны вкл\откл в зависимости от температуры помещения
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	sh 6.jpg 
Просмотров:	435 
Размер:	31.3 Кб 
ID:	23610  

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2013
    Адрес
    уфа
    Сообщений
    260

    По умолчанию

    ПР 200 и датчик pt1000

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Не хватит выходов у ПР + модули будут нужны.

  4. #4

    По умолчанию

    как я понял нужно будет писать прогу в среде Owen Logic, чтобы одним входом(датчиком) управлять 5ю выходами?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Чтобы вы ни выбрали писать программу придется, а уж что это будет, ОЛ или Кодесис значения уже не имеет.
    Если писать никак, смотрите на ТРМ 133, 132

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Не хватит выходов у ПР + модули будут нужны.
    Превратить токовый выход в дискретный - проблема?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ASo вроде у ПР не так и много выходов, чтобы их всех хватило на полноценную приточку. могу конечно ошибаться. Или чем-то пожертвовать.
    Например ТЭН указан 5-ти ступенчатый.

  8. #8

    По умолчанию

    8 релейных выходов для ПР с аналоговыми входами-выходами.
    5 - ТЭН
    1 - вентилятор, задвижка.

    Куда уж больше?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Не хватит выходов у ПР + модули будут нужны.
    ВОзьми 2 ПР 200. Или ПР200+ТРМ, если термометров пара.
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    8 релейных выходов для ПР с аналоговыми входами-выходами.
    5 - ТЭН
    1 - вентилятор, задвижка.
    Куда уж больше?
    А зачем 5 выходов на ТЭН использовать?
    В 3 группы по мощности: 30% - регулируемая ТТР(+пускатель), 20% и 50% - коммутируемые пускателями... Итого 3 релейных и 1 4-20ма.

  10. #10

    По умолчанию

    Мы же не знаем мощности ступеней ТЭНов. Может они "правильные"?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Какой терморегулятор выбрать?
    от Tempest в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 15:26
  2. Какой тип датчиков выбрать при использовании ТРМ 133 ?
    от inovator в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 12:36
  3. какой контроллер выбрать?
    от monster459 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.10.2010, 22:14
  4. Rs-485 какой кабель выбрать?
    от kanava в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 09:59
  5. Какой прибор выбрать???
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 16:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •