Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Контроль работы твердотопливного котла

  1. #1

    По умолчанию Контроль работы твердотопливного котла

    Добрый день, форумчане.
    Прошу покритиковать мой алгоритм на управление циркуляционным насосом твердо-топливного котла.
    Имеется: ПЛК 150A-L, физическая кнопка (без фиксации), датчик температуры жидкости на обратке твердотопливного котла (ТК) и циркуляционный насос (ЦН).
    Как должно работать: при загрузке топливом ТК нажимается кнопка и включается насос, когда топливо прогорает необходимо насос выключить, отслеживать работу котла собираюсь по температуре жидкости (ставить датчик в печь или датчик в трубу возможности нет), думаю может проще будет термореле организовать и не усложнять с ПЛК ...
    Как реализовано этим алгоритмом: нажимается копка и подхватывается самоподхватом, включается насос и таймер задержки (30 минут - лишь чисто теоретическое) включения условия сравнения температуры жидкости с заданной. При новой закладке топлива нажимается кнопка и таймер сбрасывается.
    Хотелось бы избежать наличия таймера и вообще исключить ПЛК, но пока "топчусь на месте", укажите в каком направления мыслить.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    а если накладной датчик температуры на подачу прикрутить, при повышении темп автоматом включается насос при снижении включ таймер и лампочку чтобы новую закладку делать, если не сделать через несколько минут отключает насос, ну и паралельно кнопку прикрутить на всякий случай

    если без таймера тогда ТРМ
    если только таймер и кнопка тогда реле времени
    Последний раз редактировалось KRUG; 12.08.2014 в 11:48.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ, поэкспериментирую без кнопки и увеличением температуры.
    Про ТРМы думал - будет достаточно и ТРМ1 с датчиком ДТС224-50М.

  4. #4

    По умолчанию

    если длинна от прибора больше 1м лучше датчик 100П или Pt100

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KRUG Посмотреть сообщение
    если длинна от прибора больше 1м лучше датчик 100П или Pt100
    100П или Pt100 - это НСХ термосопротивления. Цифра 100 означает, что при 0 град. по Цельсию будет сопротивление датчика 100 Ом. Значения сопротивления различиются при 100 град. по Цельсию т.е. у НСХ разный наклон. Подробнее нужно смотреть ГОСТ.
    Датчики отличаются только на Омы при 100 град. по Цельсию т.е. при измерении высокой температуры важно указывать правильную характеристику.

  6. #6

    По умолчанию

    я имел ввиду маркировку, что если выбирать 50м и 100м лучше взять 100 а лучше 1000 в идеале активный датчик 4-20 мА более устойчивые к помехам, у меня куча датчиков валяется 50м мертвым грузом даже на не очень большом расстояние 10м они начинают врать, силовое оборудование на них влияет и тд.

Похожие темы

  1. автоматизация котла
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.11.2022, 17:10
  2. автоматизация газового котла.
    от balu в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 07:38
  3. визуализация котла - пример
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 22:31
  4. автоматизация котла
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 10:44
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 18:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •