на железе заработали физические входы/выходы контроллера с привязанными к ним переменными
на железе заработали физические входы/выходы контроллера с привязанными к ним переменными
Это конечно здорово,но меня все же интересует почему не работает визуализация.
опять же, а где проект, если из визуализации Вы пытаетесь управлять переменной, которая присвоена фиксированному входу ПЛК, то попытки Ваши ни когда не дадут положительного результата. Добавте третью переменную, которая через OR будет управлять выходной переменной, точно так же как вход контроллера
Я новичек в кодэсис,и мне неясно как я могу задать переменную и через OR ей управлять,темболее в LD.
Возник такой вопрос,могу ли я таким образом пустить 2 паралельных контакта? Если мне скажем нужно включать разные компановки.
К примеру у меня 3 участка A,B и C и нужно включить отдельно участок А,участок В и С вместе,3 участка вместе?
ну вот с помощью метода можно и Вашу задачку решить