Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 30.11.2023 в 17:10.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
ВРУ_11.1.3_Ввод2_56.jpg
Это тоже не то ?
Добрый день!
Ответ от поддержки Инкотекс:
Ускоренное чтение вспомогательных параметров реализовано начиная с ВПО 5.56.1.59 от 11.09.2023.
Для обновления ВПО счётчика его надо будет отправлять в сервисный центр Инкотекс https://www.incotexcom.ru/support
При закупках нужно ориентироваться на дату производства не ранее октября 2023 года или смотреть ВПО.
Номер ВПО можно увидеть через ПО "Конфигуратор универсальный" на форме "Служебная информация" или через ПО "Конфигуратор СПОДЭС" на форме "Паспортные данные".
В счётчиках без литеры X (выпускаются в модификациях на 3*57.7/100В) ошибка ускоренного чтения вспомогательных параметров не возникнет.
Инженер технической поддержки ОВЕН
Добрый день!
Я не нашел в указанных формах в ПО "Конфигуратор универсальный" на форме "Служебная информация" или через ПО "Конфигуратор СПОДЭС" на форме "Паспортные данные". (Скрин прилагаю)
Посмотрите пожалуйста, подобные цифры есть на скрине из ПО "Конфигуратор СПОДЭС" слева внизу, "версия сборки", это оно?ВРУ_11.1.2_Ввод2_52.jpgВРУ_11.1.2_Ввод2_52 меркурий.jpg
Я думаю, это версия конфигуратора.
ВПО, о котором говорит саппорт Инкотекс, обозначается вот так:
mercury_vpo.jpg
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Литера Х это в названии вы имеете ввиду, ARTMX2-03 DBR.R ?ARTMX2-03 DBR.R_№52.jpg
Я скачал крайнюю версию универсального конфигуратора. 1.8.08.
Посмотрю с её помощью, может покажет этот параметр.
Действительно, оказалась версия конфигуратора немного не та (1.8.04), при считывании не было параметра "Неметрологическая часть".ВРУ_11.1.1_Ввод1_93_Панель4.jpgВРУ_11.1.1_Ввод1_93_Панель4.jpg
Получается данные модели не будут работать с библиотекой OVP?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk