Работает ли барьер ИСКРА-ТС.01 с модулем МВА8? Вопрос связан с тем, что, как оказалось, с ПЛК-150 этот барьер не работает
Работает ли барьер ИСКРА-ТС.01 с модулем МВА8? Вопрос связан с тем, что, как оказалось, с ПЛК-150 этот барьер не работает
плк150 не работает с барьером в связи с тем, что у него двухпроводная схема подключения.
а барьер вносит большое дополнительное сопротивление в линию связи.
у мва8 3-х проводная схема подключения и имеется компенсация сопротивления линии, поэтому он работает с искрой.
датчик температуры, который надо подключить-двухпроводный дтс 125-100м.в2.60.ех-т6. все срастется? схема подключения- 1,3-датчик; 7,9- мва?
вопрос о барьерах. как защитить барьер (искра ат.01) от повреждения при коротком на датчике (или пробой управляющего транзистора)?
а в процессе монтажа/наладки? я так думаю, если поставить ограничитель тока в цепь питания датчика (например на Tl431 ) и защита будет обеспечена и барьер останется целым (1,5 т.р.). есть ли готовые решения?