Добрый день.
ПЛК210 через Ethernet подключен к ПК, есть связь и CODESYS загружает проект и все ок.
При подключении ВП110 в этот LAN мост, и настройки подключения связь между ПК и ПЛК разрывается.
Что делать, как быть?
Добрый день.
ПЛК210 через Ethernet подключен к ПК, есть связь и CODESYS загружает проект и все ок.
При подключении ВП110 в этот LAN мост, и настройки подключения связь между ПК и ПЛК разрывается.
Что делать, как быть?
Последний раз редактировалось aksenove2000@gmail.com; 11.07.2022 в 07:47.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Настраивал подключение как в обучающем видео, только с соответствующими адресами
У вас у ПЛК и ВП IP-адрес один и тот же - так делать нельзя.
Задайте у ВП, например, 192.168.0.11 - тогда проблем не будет.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Да, действительно, огромное спасибо